久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 4984|回復: 4

減壓閥為什么會振動得厲害?---[請教]

[復制鏈接]
1#
發表于 2007-3-12 14:53:23 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式

各位大蝦,最近我遇到一個問題:

: y* o! Q! f" j* `% s

減壓閥裝上后調試的時候發現振動得厲害!介質是冷卻水,減壓閥前端是球閥,然后經過冷卻罐;后端時接的三通,一端是標定氣體的,通常情況是關閉了的,另一端是過濾器,過濾器后面是流量計,流量計后面引了一條管線是加氮氣的,最后介質一同流到下游。(大致的減壓閥這部分的描述就是這樣)

& P. l' x" w8 w0 z1 o+ T; U3 p) ^

可現在遇到減壓閥調試就振動,找不出具體的原因,閥前40 bar,減壓到2bar,流量很小,40-50L/Hr。

* i3 x$ G9 U6 U

加的氮氣壓力和流量都比較穩定,3bar,100L/Hr。

" t$ H/ ]0 p. g

整個系統比較成熟了,不知道為什么會出現振動厲害的情況。

5 n% _& i" U6 R9 \ T$ _& t- @

請各位幫忙分析,萬分感謝。

1 q% _9 v0 J9 W2 b' \4 o2 A

 

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2007-3-12 20:56:17 | 只看該作者

Re: 減壓閥為什么會振動得厲害?---[請教]

減壓到2bar,比氮氣壓力低,是否氮氣引起的?可以一路一路關閉試試
3#
發表于 2007-3-12 22:25:35 | 只看該作者

Re: 減壓閥為什么會振動得厲害?---[請教]

氮氣壓力比減壓閥出口壓力高,產生液體阻滯,試一試降低氮氣壓力或減壓閥調高,氣液混合本身就本身就是最大的振動源。壓差太大。
4#
 樓主| 發表于 2007-3-13 09:00:28 | 只看該作者

Re: 減壓閥為什么會振動得厲害?---[請教]

我也懷疑是氣液混合造成的,不過現在還沒有得到證實
; N$ s1 P9 S) {在業主那邊其實共有五套相似的系統,只有其中兩套產生如此大的振動,其他三套沒有振動的是從11bar減至2bar。1 R; [/ E7 X+ g  w# ^4 `% L
是否由于壓力較大,而且又是氣液混合?! c, r' F& e% q! d6 b
另外加氮氣這一步驟就是為了除去氣液混合中的雜質氣體。
5#
 樓主| 發表于 2007-3-14 10:30:48 | 只看該作者

Re: 減壓閥為什么會振動得厲害?---[請教]

謝謝各位的指點!) R/ }1 b! M: e- m5 d- h2 D" y
最終已經找出了原因:由于所選的減壓閥的膜片是標準的膜片(標準的膜片用于氣體介質),而沒有選用于Liquid service的膜片 。
* N; |3 p  q  n+ u) e7 m減壓閥的前端自帶有過濾器,液體經過的時候經過過濾會有時阻時流,從而產生振動。而且壓差較大也是其中的一個原因。) u& l# ~7 G1 C4 }2 H7 b0 e( ~$ N
解決方案:在這次系統中現場把減壓閥換成了針閥,另外下次減壓閥的選型需要注意在Diaphragm這一項中選擇Liquid service的。