一葉知秋1228 發表于 2013-11-2 16:14 ![]()
1 G* H! N6 k4 |( k2 {( v大俠:
. |: N8 r# o! C; H2 N, w 我們玩鑄造的,制殼車間基本上沒有明顯的加熱源,而對于我們的目標是使模殼干燥,所以一 ... ' ^" C3 s2 U7 j- Y; E ~
沒有明顯熱源,應該就很簡單了,不知道你說的難度在哪里了?
: e/ I g3 [4 R
( Y& P A& e2 M3 m2 O$ C' B, p* n1,室內溫度,是一個‘熱場’,包括與室外的熱交換,通風過程的熱交換,9 ?1 o- X2 t/ N/ k& E e' D
; [7 a7 t; K. r, W6 b; k" B2,假如你知道這些數據了,熱擴散是一個定值,就可以很簡單地描述,
: U* E* m* j6 X
2 Y- Y; G) N$ s4 K/ o3,比如你要求室內是25度,濕度是65%,這就是目標,( p; b9 k$ B2 L: p% v ~' w
& x, O1 a# t0 I# G4,原始情況可能是30度,濕度35%,先把系統循環開到最大,調溫,調濕,就創造出了‘人工本底’,2 _9 @# A. c' b: l4 H( z
" G' g w% a$ n3 H6 _+ ]5,再就是熱交換了,一定形式的風口,有固定的‘射流角度’,這個你可以查,包括一定速度情況下的混風特性,都可以查到,這樣就可以計算熱交換了,結果就知道了,
* n `5 t( B% ?4 [- U8 t
) Z& p3 f, S3 c' S6,合理控制風口溫度,濕度,對特殊區域補風,就建立一個新的穩定‘溫度場’,維持這個,就可以了,
3 H6 u/ r1 T4 j& R* m) t! V# C7 J, j
7,再找設計院,把銀子給它,要他計算你那個廠子的‘模擬溫度場’,進行風口配置,回風走向,濕度處理系統,就都解決了, |
|