久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 11498|回復: 20

空調暖通問題求助

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-11-1 16:08:27 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
鑄造車間要求溫濕度要恒定,且范圍可控,所以對空調系統特別嚴格,溫度要求在±1度以內,但是相關設計院的設計人員說到空調上下送風,風的溫度要有個衰減的過程,在一定空間范圍內是不可控的,請各位大俠指教,有啥好方法是可以實現車間全部的空間溫度都能夠做到±1度!急急急急!!!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-11-1 16:15:18 | 只看該作者
設計院說的不對,這個是可以分區調節的,比這個要求嚴的都可以做到,沒有技術難度," D6 j  j4 R8 h8 a+ A1 `

0 n5 t7 E$ H5 G, W首先,你組織氣流,可以是對角的,也可以是對角--中間的,即中間地板回風,局部氣流不到的情況,可以單獨做隔間,單獨處理這個區域就可以了,

點評

是總裝車間的氣流組織模擬。不是樓主的鑄造車間。我們剛剛做了一個發動機鑄造項目。沒有樓主這樣要求。  發表于 2013-11-1 18:43
阿呆,你說的銀子少了,你說的不對,那是隨便聊一天的價錢,氣流組織仿真,要玩好幾天呢,每天就得2萬塊,  發表于 2013-11-1 18:37
我們只有大項目才會設計CFD氣流組織仿真。費用在2萬人民幣左右。  發表于 2013-11-1 18:14
3#
發表于 2013-11-1 17:16:47 | 只看該作者
“車間全部的空間溫度都能夠做到±1度”,要求抬高了吧?

點評

這個是常規的數據,可以做到  發表于 2013-11-1 17:21
4#
發表于 2013-11-1 18:08:59 | 只看該作者
這個可以做到。難的是油的溫控。到0.1度的溫差。

點評

只是我不懂。什么工藝有這種要求。他們也沒細說。我也沒問。  發表于 2013-11-1 18:52
8爺厲害。我是在賣化驗油設備時候。聽他們說的。0.1和0.5的差別不是5倍的難度了。如果有0.1的水平。項目批準。院士帽子絕對到手。跟數學有關的項目。貴。  發表于 2013-11-1 18:48
數學問題了,室溫精確控制,先計算本底‘熱場’,該熱屏蔽的給屏蔽掉,發熱的馬達可以用地下風道,本底處理好以后,計算風量就可以了,油到0.1度,高難度了,我現在玩100度溫差0.5度,國內就是‘絕活兒’了,  發表于 2013-11-1 18:35
5#
發表于 2013-11-1 18:09:36 | 只看該作者
這個可以做到。難的是油的溫控。到0.1度的溫差。
6#
 樓主| 發表于 2013-11-2 10:09:38 | 只看該作者
我很呆 發表于 2013-11-1 18:08
" {4 ?# c# G# }5 ^" M這個可以做到。難的是油的溫控。到0.1度的溫差。

; e; \8 l& n; n9 @4 _, _  r為什么我發言都是有不良內容無法發送啊2 W1 B( c0 T4 s5 ^6 }$ a
7#
 樓主| 發表于 2013-11-2 10:11:44 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-11-1 16:15 * @) D# y) [6 [5 q8 x5 \, x0 ?
設計院說的不對,這個是可以分區調節的,比這個要求嚴的都可以做到,沒有技術難度,6 Y: q7 ]9 G, T4 x8 m% U( A
2 x; k- G# h: W  q" Y9 w
首先,你組織氣流, ...

/ ~  A+ |* i  c; S: u+ Z2 D/ e( A5 b我們是精鑄制殼車間,溫度不合適會開裂。砂鑄我記得沒有這要求。- F6 F. E# S. X% R
8#
 樓主| 發表于 2013-11-2 10:12:35 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-11-1 16:15 ( q7 A( T$ z- z9 g: h' f0 }0 h% r6 H
設計院說的不對,這個是可以分區調節的,比這個要求嚴的都可以做到,沒有技術難度,, T# r( y! H, b  s
* \3 n1 h1 Z3 k
首先,你組織氣流, ...
8 d/ J2 D3 U. ^; V
制殼車間已經隔開很多空間了,基本上一個區域也就在16*3*4m的大小,也考慮到分段送風,但是氣流衰減,我沒想到有什么辦法可以控制。請賜教!
9#
發表于 2013-11-2 12:34:45 | 只看該作者
一葉知秋1228 發表于 2013-11-2 10:12
: @8 K/ c; Y. V( b4 i3 j制殼車間已經隔開很多空間了,基本上一個區域也就在16*3*4m的大小,也考慮到分段送風,但是氣流衰減,我沒 ...
3 u5 p% k% G; A- c+ F' o
先處理‘本底熱源’,把這個東西處理掉了,氣流溫度衰減有固定規律,再處理這個就可以了,
8 }$ b9 ?2 E& |1 {, d( F( |
7 a- _" x2 _. l, \6 q! q! a舉例說,一個房間,本底溫度是21度,隔熱做好以后,計算換熱,定期補充冷量,就可以控制精確均溫,這個沒有問題
10#
 樓主| 發表于 2013-11-2 15:12:56 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-11-2 12:34
/ W% B2 w/ Z4 _, j: Y先處理‘本底熱源’,把這個東西處理掉了,氣流溫度衰減有固定規律,再處理這個就可以了,3 ^" k+ S: i! c5 x: f. ]* f" ~

- B/ @0 i0 m) @! n舉例說,一 ...
% B) ~5 W( a/ m. [) A4 R3 t
大俠你好:/ s( x" m' j4 `6 R# j
    我現在比較困惑的是:出風口溫度和距離兩米之外的溫度不一樣(現狀),如何保證這兩米之內的溫度均勻?