三菱伺服電機干擾問題

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-10-23 08:26:56 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我有臺伺服濾芯熱板焊接機,上面有3臺伺服電機驅動系統(配有減速箱),PLC是選用臺達DVP-EH2系列的,沒有接屏蔽線(準備接屏蔽線)。現在問題是伺服電機偏差很大,發出3000多個脈沖,誤差卻有1000多個脈沖。請知道的人告訴我下,還有臺達PLC的DVP-EH2系列的中斷程序怎么搞的?

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2013-10-23 08:29:41 | 只看該作者
我知道這個有干擾問題,請問這個用什么辦法好解決了
3#
發表于 2013-10-23 09:55:09 | 只看該作者
臺達plc那個說明書里應該會有吧

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

4#
發表于 2013-10-23 11:41:24 | 只看該作者
檢查伺服驅動器參數設置
5#
發表于 2013-10-24 19:48:02 來自手機 | 只看該作者
先把屏蔽線接了再看看。。。