久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 6574|回復: 14

振底爐怪事

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-8-28 06:52:43 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近公司里有振底爐設備遇到一件怪事,此前設備在一個月前鎧裝電阻絲等都原廠更換過,正常了一個月。最近操作人員反映熱電偶不穩定,重新更換K系列的熱電偶后(非原廠),還是未穩定。重新購買原廠熱電偶后,仍不穩定。對此現象進行檢查,發現振底爐能在非工作時候能正常升溫、降溫,但在投料后溫度降得非常快在20S~45S降1度,降溫幅度達到9度~35度不等(原來正常的時候穩定時候一般控制在+-4度),溫度能夠上升到指定溫度,但不能投料。后來我們的電氣工程師調整了PID參數,檢查了電阻絲以及接線方式都是正常的。都不知道問題在哪兒?振底爐無非就這幾樣東西,現在搞的我們一點辦法都沒有。請大家分析一下,問題到底在哪兒?8 q3 X/ M9 u' t% W7 e
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-8-28 07:22:56 | 只看該作者
溫度的監測與控制是是由感溫元件及二次儀表來實現的,在你的表述里只是更換感溫元件卻沒有提到二次儀表,應該對感溫元件及二次儀表進行檢定。
3#
發表于 2013-8-28 10:33:00 | 只看該作者
投料干擾到測溫元件?投料前后有哪些變化?
4#
發表于 2013-8-28 10:53:50 | 只看該作者
熱慣性參數有輕微變化
5#
發表于 2013-8-28 11:17:00 | 只看該作者
應該是加熱電路部分有問題,測量部分是好的,當投料后需要加熱時,加熱功率不夠,致使降溫過大。

點評

有見地,,,,,  發表于 2013-8-28 19:52
6#
 樓主| 發表于 2013-8-28 20:47:35 | 只看該作者
mixin0756 發表于 2013-8-28 07:22 ' @3 O  B6 z, @
溫度的監測與控制是是由感溫元件及二次儀表來實現的,在你的表述里只是更換感溫元件卻沒有提到二次儀表,應 ...
1 z. Q' D6 L9 Y
振底爐電控柜共有三個溫度控制儀表,爐口、爐內、油池,其中爐內溫控表正常,我們把爐口和爐內溫控表的線路對換,結果原來所對應爐內的溫控表也出現這種現象,所以就排除了溫控表的問題。( b0 \) g# h5 b
7#
 樓主| 發表于 2013-8-28 20:52:36 | 只看該作者
上海狐飛 發表于 2013-8-28 10:33
# ^# X& C! t& t3 y- [投料干擾到測溫元件?投料前后有哪些變化?

: x+ k: Y  L; f熱電偶安裝在爐內壁,與爐內振底板有一定點距離,影響不到熱電偶。投料前溫度控制正常,投料后溫度降速幅度大,速度也比較快。如果不投料溫度又自己上升到設定溫度。
' z! ]8 t# q9 f
8#
 樓主| 發表于 2013-8-28 20:54:26 | 只看該作者
成形極限 發表于 2013-8-28 10:53 $ ]* b; \' _+ N% z# a' F7 p! p% z
熱慣性參數有輕微變化

; Z% C$ ^6 V* n: j) {原來溫控表PID參數都沒有改變過,操作人員一般都不懂,也不會更改。且溫控表參數跟爐內溫控表參數一樣,而爐內溫控表是正常的。
9#
 樓主| 發表于 2013-8-28 20:56:13 | 只看該作者
numberone 發表于 2013-8-28 11:17 9 ]* q9 U( ]& L+ u
應該是加熱電路部分有問題,測量部分是好的,當投料后需要加熱時,加熱功率不夠,致使降溫過大。
  F( s1 K+ w! ~) q+ K0 E
后來也懷疑電阻絲問題,原來電阻絲(一個月前剛更換過),但電工都測量過,后來電阻絲重新更換較粗大電阻絲,也產生這種現象。( h, h! u, q! r

點評

接頭處已經檢查了兩次,且更換鎧裝電阻絲時也從小接過,原來也懷疑過熱電偶測頭位置過于深入爐內,后來重新把熱電偶重新拿出來點,但還是有這種現象。  發表于 2013-8-28 21:25
這個要從細微除檢查。換過電阻絲,接頭處嫌疑較大,這種大功率的電路,接頭不好功率就上不去!另外測頭的位置也很重要,整個爐體的溫度平衡要一定時間的  發表于 2013-8-28 21:05
10#
發表于 2013-8-29 15:59:22 | 只看該作者
看個各位前輩的說法,本人弱弱的提出看法,功率不夠,保溫效果不好,還有可能你們的生產量極大超過了爐子本身能力!能求你們爐子的電控圖一張嗎?還有想問你們是幾區控溫呢?

點評

哦!我這里有工業爐設計手冊,可以與你分享,電阻爐最好控制  發表于 2013-8-30 06:59
今天吧石棉全部重新更換一下,升溫速度比以前快,總共兩個控溫區,后來重新調了溫控表PID參數,比以前稍微好一點,但還是有此現象。后來領導要求換薄的產品試了一下,沒有急速降溫的現象。認為此問題解決了。  發表于 2013-8-29 20:31
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-23 00:04 , Processed in 0.066546 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表