發表于 2013-8-28 06:52:43 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近公司里有振底爐設備遇到一件怪事,此前設備在一個月前鎧裝電阻絲等都原廠更換過,正常了一個月。最近操作人員反映熱電偶不穩定,重新更換K系列的熱電偶后(非原廠),還是未穩定。重新購買原廠熱電偶后,仍不穩定。對此現象進行檢查,發現振底爐能在非工作時候能正常升溫、降溫,但在投料后溫度降得非常快在20S~45S降1度,降溫幅度達到9度~35度不等(原來正常的時候穩定時候一般控制在+-4度),溫度能夠上升到指定溫度,但不能投料。后來我們的電氣工程師調整了PID參數,檢查了電阻絲以及接線方式都是正常的。都不知道問題在哪兒?振底爐無非就這幾樣東西,現在搞的我們一點辦法都沒有。請大家分析一下,問題到底在哪兒?! A! t4 T0 x6 x, X
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-8-28 07:22:56 | 只看該作者
溫度的監測與控制是是由感溫元件及二次儀表來實現的,在你的表述里只是更換感溫元件卻沒有提到二次儀表,應該對感溫元件及二次儀表進行檢定。
3#
發表于 2013-8-28 10:33:00 | 只看該作者
投料干擾到測溫元件?投料前后有哪些變化?
4#
發表于 2013-8-28 10:53:50 | 只看該作者
熱慣性參數有輕微變化
5#
發表于 2013-8-28 11:17:00 | 只看該作者
應該是加熱電路部分有問題,測量部分是好的,當投料后需要加熱時,加熱功率不夠,致使降溫過大。

點評

有見地,,,,,  發表于 2013-8-28 19:52
6#
 樓主| 發表于 2013-8-28 20:47:35 | 只看該作者
mixin0756 發表于 2013-8-28 07:22
5 Y0 d( C6 i, ?% V溫度的監測與控制是是由感溫元件及二次儀表來實現的,在你的表述里只是更換感溫元件卻沒有提到二次儀表,應 ...

, X1 B. r  d/ }0 \' a9 }0 ^) a' p' m振底爐電控柜共有三個溫度控制儀表,爐口、爐內、油池,其中爐內溫控表正常,我們把爐口和爐內溫控表的線路對換,結果原來所對應爐內的溫控表也出現這種現象,所以就排除了溫控表的問題。
+ }7 Q& a/ [- ]4 `! X$ V
7#
 樓主| 發表于 2013-8-28 20:52:36 | 只看該作者
上海狐飛 發表于 2013-8-28 10:33 " S% k0 m* K1 E6 k" G+ u
投料干擾到測溫元件?投料前后有哪些變化?

- O$ t1 {; f# @2 s熱電偶安裝在爐內壁,與爐內振底板有一定點距離,影響不到熱電偶。投料前溫度控制正常,投料后溫度降速幅度大,速度也比較快。如果不投料溫度又自己上升到設定溫度。
  O& I& x# i* N9 q5 f: S: [
8#
 樓主| 發表于 2013-8-28 20:54:26 | 只看該作者
成形極限 發表于 2013-8-28 10:53
! n: K3 s, q' y6 C熱慣性參數有輕微變化

" g* p3 {3 X0 c原來溫控表PID參數都沒有改變過,操作人員一般都不懂,也不會更改。且溫控表參數跟爐內溫控表參數一樣,而爐內溫控表是正常的。
9#
 樓主| 發表于 2013-8-28 20:56:13 | 只看該作者
numberone 發表于 2013-8-28 11:17
* v# [7 G$ [& `' }9 q應該是加熱電路部分有問題,測量部分是好的,當投料后需要加熱時,加熱功率不夠,致使降溫過大。

0 M# D1 H6 ]( o/ ]2 T( @后來也懷疑電阻絲問題,原來電阻絲(一個月前剛更換過),但電工都測量過,后來電阻絲重新更換較粗大電阻絲,也產生這種現象。
. f9 O9 v1 T( j4 U, G6 `! {

點評

接頭處已經檢查了兩次,且更換鎧裝電阻絲時也從小接過,原來也懷疑過熱電偶測頭位置過于深入爐內,后來重新把熱電偶重新拿出來點,但還是有這種現象。  發表于 2013-8-28 21:25
這個要從細微除檢查。換過電阻絲,接頭處嫌疑較大,這種大功率的電路,接頭不好功率就上不去!另外測頭的位置也很重要,整個爐體的溫度平衡要一定時間的  發表于 2013-8-28 21:05
10#
發表于 2013-8-29 15:59:22 | 只看該作者
看個各位前輩的說法,本人弱弱的提出看法,功率不夠,保溫效果不好,還有可能你們的生產量極大超過了爐子本身能力!能求你們爐子的電控圖一張嗎?還有想問你們是幾區控溫呢?

點評

哦!我這里有工業爐設計手冊,可以與你分享,電阻爐最好控制  發表于 2013-8-30 06:59
今天吧石棉全部重新更換一下,升溫速度比以前快,總共兩個控溫區,后來重新調了溫控表PID參數,比以前稍微好一點,但還是有此現象。后來領導要求換薄的產品試了一下,沒有急速降溫的現象。認為此問題解決了。  發表于 2013-8-29 20:31