卷揚機主令控制器,一到200點數時報故障,故障代碼顯示變頻器過電流

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-8-25 18:45:01 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
卷揚機主令控制器:編碼器OMRON, PLC S7-200 224,文本顯示器TD200。變頻器富士5000
: p. g# o  X4 q" L$ t- M工況:卷揚機下行到文本顯示器200點數時,PLC控制繼電器斷開給變頻器一個開關信號,變頻器從15HZ到0.
$ {4 j) [- R- i  ?/ s; U5 B- e
故障現象:現在是一到200點數時報故障,故障代碼顯示變頻器過電流。能使用,但得復位。
4 z+ p7 W. ?, I1 }  @故障判斷:1、變頻器換一臺故障依舊。
( X8 f# k( N0 _* W8 }8 p5 a                 2、文本顯示器調到300點故障依舊。PLC輸出信號正常
$ R& C9 r0 {. u; E$ [                 3、斷開電機電源,脫開編碼器用手轉動測試故障依舊 。顯示變頻器過電流。
* }1 J0 J6 y0 |, d# x  S                 4、更換所有繼電器故障依舊。   + G4 w0 ~9 b; {4 A: {
                 5、斷開電機電源,脫開編碼器用手轉動測試,當文本顯示器到310點數時,拔掉15HZ繼電器變頻器到0,故障消失。
; \! A6 q( h! N, B8 g, O# g + B4 l3 P! D+ j
問題:繼電器已換很多個了,難道是繼電器座的問題?明天準備換繼電器插座。$ D. ^9 X0 W8 W% y
不知道我說的是不是清楚,大家來說說到底是什么原因。
" Q' E5 M" [) @) K' ~: R
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-8-25 20:13:03 | 只看該作者
你沒說清楚,你描述的這個現象,人家沒法接下去分析,, v2 p! c* n1 r3 l8 m4 C
! ^8 L. E; y2 u- J7 C- F5 |
給你舉個比你那個還復雜的例子,但類似,; V3 b5 m. @" B+ X+ A5 d) x
' Z9 t) f1 v2 i! L4 M# n; o6 U2 V5 J
我玩大轉爐的氧槍系統,包括控制,9 O* p3 m8 D7 y% S
9 R( O2 D6 [, T- ^, a" ~
對氧槍的卷揚機,有一整套控制系統,超行程報警,超載也報警,這都對應各個點位,報警了,看是那個點引起的?
7 K( n+ n8 G( p) M  Q4 P) q% J1 I3 p* c1 {# t
有些點是人為設定的,在系統里面,過那個點就報警,還有些報警是外點輸入的,比如過某點,在行程范圍里面,但到這個點,載荷就超,也報警,
" k1 x; S) d: ~& q) O( J+ m  l+ A4 |; W6 d
還有可能是主令信號錯誤,導致輸出錯誤,就報警了,都有可能,
! Z# u' q7 ]5 u; U6 }' u
/ ~% F8 k7 H$ Y4 Z. g5 W你要先揪出來是那個點輸入的報警信號,才能找到問題,   

點評

ipqjj,你檢查一下信號電纜,換一個電纜看看  發表于 2013-8-26 09:48
growupart, 就是學習各種理論,融會貫通,你現在懂控制理論,是一個優勢,把你這個優勢用到你設計的東西里面去,比如有些齒輪箱要做力矩檢測,你不控制加進去就可以,  發表于 2013-8-26 09:47
這是高爐卷揚系統,有下超下限上超上限一加二加三加等,只是有一個點變頻報警,其它正常。現在能想到的故障點都查了。發現一個奇怪的現象:拔繼電器和PLC給信號理論上是一樣,但一個報錯一個不報。  發表于 2013-8-25 22:17
我很想請教您一個問題, 怎么既做好機械,也能做一部分控制系統方面的,我現在主要做 變速箱, 讀研是的工控機、PLC這方面的研究, 現在做變速箱設計是純機械的,我 想怎么才能利用好我懂控制的優勢呢,自己曾.  發表于 2013-8-25 21:29
3#
發表于 2013-8-25 20:44:41 | 只看該作者
plc程序里面故意加了一段 運行幾千次后 一到200就停機
; d! w- V2 M$ O: I
7 Y9 Z" ^8 E$ F. E" U, _設備款付清了么 付清了也很可能是plc程序故意停機的/ R- D% I! r* Q. O+ g, u
2 z+ [0 ^  n7 g4 x# f  ]2 ?
80%可能 供參考

點評

其實,把plc連上電腦,在線監控一下就可以判斷出故障了,順便可以看看程序到底有沒有問題。  發表于 2013-8-26 12:21
可能串信號了,點也封過,但串信號只能造成變頻異常,怎么會過電流呢?不接電機也提示過電流,0到15上行正常,15到0下行就不行了  發表于 2013-8-25 22:32
這個是不可能的,沒人敢這樣做。PLC是正常的  發表于 2013-8-25 22:20
這個很容易查出來的,哈哈,到那個點,檢測電機信號,判斷真偽,封了這個點,給一個‘偽信號’,一下就知道了,沒付錢是強制停機,他這個,肯定和哪個器件有毛病了,只是樓主自己說不出來,也不會逐點去摸  發表于 2013-8-25 20:50
4#
發表于 2013-8-25 21:28:39 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-8-25 20:13
, @; G6 o3 ^5 T6 u, |8 f你沒說清楚,你描述的這個現象,人家沒法接下去分析,0 o2 ^2 X4 w4 _# J

- R7 B! f) k1 J* @* |6 |- }給你舉個比你那個還復雜的例子,但類似,

' S! q' Z. d# k. E: Q' c8 @7 D什么是不良信息不能提交,郁悶
! W6 S: D: y3 j- M# `
5#
發表于 2013-8-25 21:51:08 | 只看該作者
樓主仔細點檢查下,應該能夠查到的。
6#
發表于 2013-9-20 16:57:32 | 只看該作者
樓主研究下,如果沒有判斷錯,估計你的方向搞錯了,說的這句話也錯了:拔繼電器和PLC給信號理論上是一樣。
# R3 n& A* X$ }! c有時是不一樣的,還有就是15HZ與負荷的關系,還有就是變頻器控制模式的設置。) _/ [$ E' i0 u: t5 E7 t
與外部故障無關。