卷揚機主令控制器,一到200點數時報故障,故障代碼顯示變頻器過電流 |
點評
ipqjj,你檢查一下信號電纜,換一個電纜看看
growupart, 就是學習各種理論,融會貫通,你現在懂控制理論,是一個優勢,把你這個優勢用到你設計的東西里面去,比如有些齒輪箱要做力矩檢測,你不控制加進去就可以,
這是高爐卷揚系統,有下超下限上超上限一加二加三加等,只是有一個點變頻報警,其它正常。現在能想到的故障點都查了。發現一個奇怪的現象:拔繼電器和PLC給信號理論上是一樣,但一個報錯一個不報。
我很想請教您一個問題, 怎么既做好機械,也能做一部分控制系統方面的,我現在主要做 變速箱, 讀研是的工控機、PLC這方面的研究, 現在做變速箱設計是純機械的,我 想怎么才能利用好我懂控制的優勢呢,自己曾.
| ||
點評
其實,把plc連上電腦,在線監控一下就可以判斷出故障了,順便可以看看程序到底有沒有問題。
可能串信號了,點也封過,但串信號只能造成變頻異常,怎么會過電流呢?不接電機也提示過電流,0到15上行正常,15到0下行就不行了
這個是不可能的,沒人敢這樣做。PLC是正常的
這個很容易查出來的,哈哈,到那個點,檢測電機信號,判斷真偽ｂ了這個點,給一個‘偽信號’,一下就知道了,沒付錢是強制停機,他這個,肯定和哪個器件有毛病了,只是樓主自己說不出來,也不會逐點去摸
| ||
| ||
| ||