久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 6864|回復: 10

變頻器輸出端接工頻斷路器,斷路器發熱嚴重,大家有沒有碰到過?

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-7-22 15:55:17 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 單車居士 于 2013-7-22 16:55 編輯
; m2 B. J5 J5 }  ]- q- u. ?$ }6 l; c# K8 V5 y
如題,是什么原因導致呢?(沒有過流)( J+ f5 y* S9 h7 t. ^
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-7-22 16:43:48 | 只看該作者
過流。。。。。。。。選大一檔斷路器。
3#
 樓主| 發表于 2013-7-22 16:54:34 | 只看該作者
東海fyh126 發表于 2013-7-22 16:43 & ?7 B, ^; F) T
過流。。。。。。。。選大一檔斷路器。
; ?6 @/ x. R# G9 y! r4 D0 C% [
沒有過流,功率計測出來電流是320A,斷路器是400A的0 u# w, T3 @7 ]0 L( [( V. D, `+ [
4#
發表于 2013-7-22 16:55:57 | 只看該作者
這還不叫過流,,,,,,

點評

400A的,我只用到320A,就算過流?  發表于 2013-7-22 16:59
5#
發表于 2013-7-22 17:39:12 | 只看該作者
為什么要接這個斷路器?
7 x. U" {: P7 U+ d) {而且,你電機也會很熱。( c; ~/ o- E1 W" I
有輸出電抗木?
4 C; U- R6 a+ G' Q& o" u載波頻率是否適合?高了,發熱;低了,噪音大。變頻器越大,載波頻率越低。
( E# m6 [( C* Z8 D( V發熱的原因是高次諧波的問題,渦流發熱。

點評

工人把斷路器關了再接線,以防上段沒斷電。網上找了下,說電流頻率越高,集膚效應越厲害,普通50HZ/60HZ斷路器發熱量就加大,要用高頻斷路器。  發表于 2013-7-23 08:18
6#
發表于 2013-7-22 18:08:58 | 只看該作者
本帖最后由 寂寞如水 于 2013-7-22 18:13 編輯
& G+ s1 g7 ^6 s2 Y3 ]6 ], ]8 }0 D+ {; M+ k5 W" `
320A短時間是可以的,400A的額定電流也要看廠家做工如何,自己做的接線端子質量如何,連接線是否滿足電流要求,端子螺釘是否壓緊,斷路器內部觸點是否灼傷,一般選擇正常使用電流在斷路器額定電流的60%,達到80%以上長時間運行斷路器有可能動作。用紅外測溫槍測下溫度最高點在哪。2 v) V3 p! Y5 r+ Q  }. K# I
另外怎么會在變頻器的輸出端接斷路器?一般變頻器到電動機是不允許另外再接保護設備,這么大的變頻器突然甩負荷應該會有問題的吧,變頻器內部已經設定了過流和過壓保護,加斷路器何必呢!
7#
發表于 2013-7-22 20:23:15 | 只看該作者
發生振蕩了嗎?
8#
發表于 2013-7-22 20:23:50 | 只看該作者
發生振蕩了嗎?用儀器看看波形?
9#
發表于 2013-7-22 20:35:01 | 只看該作者
變頻器輸出端直接連電機
10#
發表于 2013-7-23 11:31:08 | 只看該作者
沒有哦  具體是什么情況