久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 45825|回復: 67

電加熱器總功率選擇的計算

[復制鏈接]
1#
發表于 2007-2-28 11:01:54 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
與大家分享

電加熱器總功率選擇的計算.doc

134 KB, 下載次數: 1865, 下載積分: 威望 -10 點

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2007-4-4 15:23:53 | 只看該作者

Re: 電加熱器總功率選擇的計算

請教:

! `7 L1 o: N4 ^6 A3 M+ l0 p6 E

我現在手頭有個案子..以前沒接觸過..是一個高溫房..

& C( {; b3 r0 F- k2 H

溫度要求:150+-5攝氏度..

0 Z. x6 W4 b R( h/ T

系統采用電加熱循環風系統..

. t3 @; K, i( |

請問??電加熱需多少功率才能達到此要求..

) x1 ?2 j$ T! @, }0 f' F

望答!!

5 v( W- m, M& s2 ]

 

3#
發表于 2007-4-4 15:50:42 | 只看該作者

Re: 電加熱器總功率選擇的計算

你提供的數據太少了。按樓主的公式套一套。沒有的數據去找。
4#
 樓主| 發表于 2007-4-4 18:21:12 | 只看該作者

Re: 電加熱器總功率選擇的計算

土豆weer 網友你好!/ ^& G/ @: C  W
  你的設備是用于什么用途的,高溫房的體積容量多大?線速度是多少?加熱多長時間?
3 |6 v- E) Q- s我估計你所需的電加熱功率要大于24kw以上,能提供以上數據才能確定下來。
5#
發表于 2007-4-5 15:49:57 | 只看該作者

Re: 電加熱器總功率選擇的計算

感謝樓主支持.
( T& T7 V6 a6 J3 r. b本人是從事潔凈設計..朋友委托我幫忙設計..老化房..及高溫房.
  f& b. m5 V, d對這方面不是了解..
7 Y) H8 \" j9 s* o, r7 Q. |9 m, f現在有一個案子..
' }: O- C8 X7 G9 p8 m( P. G房間尺寸;3*4*2m(W*L*H)5 h( F1 r- B; {4 e" V
要求室內溫度達到...150攝食度..! L+ B! I. V* i; c. A4 n' m) L2 K4 e
系統采用電加熱循環風系統.
  z6 _3 i: e4 R/ s& z/ }# d室內溫度采用PLC控制.一次實驗時間設訂0-100小時..:
$ A% E4 {3 f8 p4 a6 k" l, H% \5 d老化室(空載)自室溫升至設定的工作溫度時間小于30分鐘,恒溫后加熱功率小于加熱總功率的15%  
1 w  A& V, k; V' J0 n; j為滿足其氣流的均勻性..設計送風量1200M3/H.相當于換氣次數N=50次.
/ v+ y# P+ i1 }' ~氣流組織;采用側下送,頂回..
' ]* D3 l/ H4 u) [: W電加熱如何計算..等待支持!!!
6#
 樓主| 發表于 2007-4-5 21:37:43 | 只看該作者

Re: 電加熱器總功率選擇的計算

土豆weer 網友:
% B* s2 u( O5 k+ V) F    你好!怎么這么巧!我剛完成一個和你類似的產品,回風結構驚人相似,我設計的外形尺寸是:4000*1860*1800(L*W*H),設計功率是雙加熱器總計24KW,PLC溫控,溫度為150度,離心風機送風。$ |# M1 q! L% p" w1 n; \. q! J+ P
   
7#
發表于 2007-4-5 22:13:18 | 只看該作者

Re: 電加熱器總功率選擇的計算

1、首先需要確定升溫時間(H)和溫度差(度),多長時間從多少度升到多少度,這個參數很重要。如果時間要求很短,那要求的加熱功率可能就很大,浪費能源;如果時間長了,設備的準備時間就長,需要一個平衡點。
; _9 P3 f: ]- ?4 v9 s* f: I+ M2、主體設備內空氣的體積(立方米),包括管道,估算一下。2 g" w) i- i* x$ x" E; A! f
3、空氣比重1.16(Kg/m3),比熱0.24kcal/kg℃.
: m  d- A5 H  J$ e4、還有加熱效率,一般0.5~0.6。& L8 B5 H- ]# H* H# m! Z9 t. M: W
我已經給出三個參數,其余兩個不難吧?按下列公式計算:加熱功率(KW)=(體積X比重X比熱X溫度差)/(860X升溫時間X效率)。' s1 I# @$ v) Z1 ?
如果溫度精度要求高,可用PID方式控制,否則有溫控表進行通斷式管理。
' g: E8 x" N' P/ F2 w6 }經驗公式,概不負責。
5 g: i) f# x. o( C. e3 j9 ^
8#
發表于 2007-4-6 20:14:00 | 只看該作者

Re: 電加熱器總功率選擇的計算

樓主...能交個朋友嗎
: O" D# R4 g- u1 u5 h我QQ:4288713   # f5 R0 R1 \% C1 i+ a7 V
EMAIL:ywh_sz@126.com5 k) x4 `, G, c3 m; ]
順便把我的設計方案傳上..2 b  g% Q' d* F) o) j
請指點一下...

高溫房.dwg

69.28 KB, 下載次數: 226, 下載積分: 威望 -10 點

9#
發表于 2007-4-6 20:17:06 | 只看該作者

Re: 電加熱器總功率選擇的計算

圖紙:2007版..( n* u4 {7 O0 ^3 h. I! c8 O
0 F3 [+ t* \( W
現傳上dxf.文件
10#
 樓主| 發表于 2007-4-6 21:52:44 | 只看該作者

Re: 電加熱器總功率選擇的計算

你的版本比我的高,沒辦法打開。8 x) o2 K4 V6 ?1 J
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員