電加熱器總功率選擇的計算

[復制鏈接]
1#
發表于 2007-2-28 11:01:54 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
與大家分享

電加熱器總功率選擇的計算.doc

134 KB, 下載次數: 1865, 下載積分: 威望 -10 點

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2007-4-4 15:23:53 | 只看該作者

Re: 電加熱器總功率選擇的計算

請教:

) v: P7 |# U9 U* C& b b; H+ ]

我現在手頭有個案子..以前沒接觸過..是一個高溫房..

$ e. b: L z9 i& j7 v

溫度要求:150+-5攝氏度..

- h( m( O! L. i F0 t

系統采用電加熱循環風系統..

' [5 B1 q4 l" C( \# ]5 \

請問??電加熱需多少功率才能達到此要求..

9 L; [1 ^- F1 ]' K/ S

望答!!

" C& i2 {* J& o9 z8 X

 

3#
發表于 2007-4-4 15:50:42 | 只看該作者

Re: 電加熱器總功率選擇的計算

你提供的數據太少了。按樓主的公式套一套。沒有的數據去找。
4#
 樓主| 發表于 2007-4-4 18:21:12 | 只看該作者

Re: 電加熱器總功率選擇的計算

土豆weer 網友你好!$ t. G3 z; h6 k2 f
  你的設備是用于什么用途的,高溫房的體積容量多大?線速度是多少?加熱多長時間?6 n; u6 X! W5 d/ O  ~
我估計你所需的電加熱功率要大于24kw以上,能提供以上數據才能確定下來。
5#
發表于 2007-4-5 15:49:57 | 只看該作者

Re: 電加熱器總功率選擇的計算

感謝樓主支持.
+ a/ `  \! ~- n8 K本人是從事潔凈設計..朋友委托我幫忙設計..老化房..及高溫房.
0 ]7 `. a1 H( Y, W. D: R; D# M對這方面不是了解..
) W7 Z/ v, D- C# r1 x1 T+ ~5 _現在有一個案子..
7 h' X" M3 }0 k: l  m2 d' d房間尺寸;3*4*2m(W*L*H)
4 ~, e# x( W- ~5 A要求室內溫度達到...150攝食度..
# O+ l: i, h9 m9 s/ V7 {; Q系統采用電加熱循環風系統.: z' ]3 Z* j4 m' x1 @3 h5 A8 z
室內溫度采用PLC控制.一次實驗時間設訂0-100小時..:
  H3 B1 K) z/ A1 R/ C+ j老化室(空載)自室溫升至設定的工作溫度時間小于30分鐘,恒溫后加熱功率小于加熱總功率的15%  
0 }9 S8 ~! j6 X9 [6 X$ s! |6 V9 K3 R/ \為滿足其氣流的均勻性..設計送風量1200M3/H.相當于換氣次數N=50次.
# z- o. S6 u  ?  H- P8 }9 Z氣流組織;采用側下送,頂回..- `! d1 b( Q1 E. x, p# e( ~, L" H4 o
電加熱如何計算..等待支持!!!
6#
 樓主| 發表于 2007-4-5 21:37:43 | 只看該作者

Re: 電加熱器總功率選擇的計算

土豆weer 網友:/ q$ F8 Y6 K! `
    你好!怎么這么巧!我剛完成一個和你類似的產品,回風結構驚人相似,我設計的外形尺寸是:4000*1860*1800(L*W*H),設計功率是雙加熱器總計24KW,PLC溫控,溫度為150度,離心風機送風。% P& Z7 D$ T/ P4 x$ B
   
7#
發表于 2007-4-5 22:13:18 | 只看該作者

Re: 電加熱器總功率選擇的計算

1、首先需要確定升溫時間(H)和溫度差(度),多長時間從多少度升到多少度,這個參數很重要。如果時間要求很短,那要求的加熱功率可能就很大,浪費能源;如果時間長了,設備的準備時間就長,需要一個平衡點。* A1 R% d3 o* L; m, }3 u0 B! E3 V
2、主體設備內空氣的體積(立方米),包括管道,估算一下。
: k& @  s7 S; T$ `3、空氣比重1.16(Kg/m3),比熱0.24kcal/kg℃.: d- R5 c- V+ [& G
4、還有加熱效率,一般0.5~0.6。
% m8 j7 j/ I8 r9 Y' q+ c我已經給出三個參數,其余兩個不難吧?按下列公式計算:加熱功率(KW)=(體積X比重X比熱X溫度差)/(860X升溫時間X效率)。
; _3 q3 g2 l6 z7 W) v& G如果溫度精度要求高,可用PID方式控制,否則有溫控表進行通斷式管理。7 C) y* r) W& k6 M7 }6 U4 b8 [
經驗公式,概不負責。0 n, C+ G2 @/ r: R6 M; Y
8#
發表于 2007-4-6 20:14:00 | 只看該作者

Re: 電加熱器總功率選擇的計算

樓主...能交個朋友嗎9 ^( X. e6 D2 _, W& C. \7 A) R
我QQ:4288713   
, y9 V7 c; |% l: c  ^6 E8 iEMAIL:ywh_sz@126.com/ E+ W' c4 Q# Q* s, T, d, ~) I( f. h
順便把我的設計方案傳上..
" U/ ]5 ]+ M( I1 n) u* [請指點一下...

高溫房.dwg

69.28 KB, 下載次數: 226, 下載積分: 威望 -10 點

9#
發表于 2007-4-6 20:17:06 | 只看該作者

Re: 電加熱器總功率選擇的計算

圖紙:2007版..
7 B( Y# U" m+ f6 @- Q2 {4 o7 W; c- Y. n6 @1 N
現傳上dxf.文件
10#
 樓主| 發表于 2007-4-6 21:52:44 | 只看該作者

Re: 電加熱器總功率選擇的計算

你的版本比我的高,沒辦法打開。