軸承溫度探測,軸承溫度傳感器并聯會是什么情況?

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-6-19 21:04:44 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       我單位有一設備,總共有4個相同溫度探頭。由于時間長久的問題(10years),其中一個傳感器,其連到上位機控制面板的線可能磨損、破皮,導致在上位機顯示的溫度有時候超出預設值而導致報警并自動停機。由于連接線的備用線只有一根,也會出現如此問題,只能外接一根長線臨時直接從探頭接至上位機。
- `; e& X! ]# x) y2 H- r       本人就想請問一個問題,倘若,這溫度探頭并聯(電阻減半)然后統一接至上位機(溫度會上升一定數值),然后再將設定值網上調,會不會同樣起到效果呢,而且可以肯定的是兩個探頭測出的軸承溫度數值不會超過5℃。
* {) n) D8 ?7 n% }) b) K" @, g       請大俠給予指教。謝謝!祝工作順利!

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-6-19 21:29:34 | 只看該作者
還是單獨用吧,并聯情況下,任何一個熱電偶短路,整個測溫線路都短路
3#
發表于 2013-6-19 21:30:50 | 只看該作者
你用的是熱敏電阻?
4#
發表于 2013-6-19 21:44:12 | 只看該作者
兩個熱電阻并聯后,電流并不平衡,溫度測量不準,溫度越高,偏差越大~~!
5#
 樓主| 發表于 2013-6-19 22:22:41 | 只看該作者
fmdd 發表于 2013-6-19 21:29
. D) R" J: A$ k' G' ^6 `. D" H還是單獨用吧,并聯情況下,任何一個熱電偶短路,整個測溫線路都短路

8 w6 h3 A5 J" |" c6 y7 C- X其實這個想法也是聯想到我單位另一設備的振動測試探頭;設備測試兩端,但是輸出端也只是一端,試問是采用類似原理么?
$ h) x3 m; C" P
6#
發表于 2013-6-20 00:12:11 | 只看該作者
本帖最后由 盼安 于 2013-6-20 00:17 編輯 5 @: x, a5 K) M
; j1 j7 ]! m: X- D% X$ ?7 j
最好不要并聯,你接個線會死?如果沒有人修改過,那是不大可能的。測兩端輸出一端,上位機如果顯示一端,那也不一定并在一起的。手機打字很累,就說到這。你講的問題不單單是軸承的問題了。
7#
發表于 2013-6-20 00:55:22 | 只看該作者
沒有你這種用法的!測溫探頭不是熱電偶就是熱電阻,并聯的結果就是不知道測的是什么數據了!
8#
發表于 2013-6-20 15:00:19 | 只看該作者
絕對不行,不管是hi什么傳感器,都不可以,除非一個完全開路,測出來的數據都是好的那個數據,否則兩路數據都不對。
9#
發表于 2013-6-20 20:30:04 | 只看該作者
高手云集,膜拜了