求助,離心泵壓力開關的設置

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-6-12 20:49:09 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有個3米高水箱,
7 z3 Y! d$ n/ Y底部離心泵,9 I- `7 B2 |: p. U& E/ o9 T" }
離心泵啟動要求是
# H6 t' a; B2 m( [8 E8 W1,滿足水箱的2成液位,
: T( _# l6 u# L  _1 Q2,離心泵出水管有個壓力控制開關,
( `' u8 l  n6 V7 X% }設置為1.5Bar到3Bar,而且還有個蓄能器。
2 F0 O" l+ u6 \0 l5 n
$ C( V" W2 I+ W現在問題是水位到了,( W  z/ G9 l. {9 a
但是水泵不運轉,
+ i3 b5 h6 J) S出水管壓力壓力表也沒動,; f8 `6 k% x8 H. s- f; |! ?& f
" ^2 Q3 X& `, E
誰能解釋這個原理?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-6-12 22:33:49 | 只看該作者
搞不明白你想干嘛?如果你要水到了那個位置泵就運轉的話,你應該在那個位置安裝一個液位探針,如果你要用壓力控制開關控制泵的啟停則1bar需要十米水柱。如果一切正常,泵沒動肯定沒通電,沒通電,說明沒有收到信號。
3#
 樓主| 發表于 2013-6-12 22:56:38 | 只看該作者
設備有液位傳感器,就類似你說的探針。) @( f5 Q0 g' O0 Y
有這個信號,% B, B# D% `( m8 b4 x! X5 f0 h4 E/ b
它設備PLC程序應該是到達這個水位后," [4 ~, k8 x- t3 G: ?
但是還需要壓力傳感器在1.5到3Bar之間,泵才啟動5 z# q" O+ }, Z# S/ p9 |; v0 e) c
室內壓力在1Bar,
+ b/ n) ^) [' b( \我在想這個出水口壓力怎么也到不了1.5Bar8 Y9 Q) K1 c0 p5 o
出水口怎么可能在1.5Bar
& C/ _7 Y8 c* B0 E- s
4#
發表于 2013-6-12 23:23:33 | 只看該作者
密封水箱吧?檢查蓄能器,壓力控制器及管道。
5#
 樓主| 發表于 2013-6-12 23:29:22 | 只看該作者
不是密閉水箱,/ [; s+ l8 w6 e: J& I; O
老外就回我啟動兩個條件:! X9 [' z7 }& v" Y
1,到啟動液位(到了,我看到信號了)
5 r! E8 [3 U8 `0 m$ F  ?  T2,泵出口壓力開關在1.5到3- M8 Z7 d  ~7 f7 _! p' S
泵不動,) b1 k/ {! q9 q: q5 \: X6 J9 t
我覺得這是悖論。。。、
- _0 s. q0 _8 f! y除非1滿足之后再參考2