求助,離心泵壓力開關的設置

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-6-12 20:49:09 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有個3米高水箱,# m) s) q) ~# j. o8 J0 A( a( ?" M
底部離心泵,5 u! Q3 g% J0 ~: J' `3 c6 [* f
離心泵啟動要求是2 f1 N; H; m+ @' c# Z% a
1,滿足水箱的2成液位,% C8 U# V" D! N1 S
2,離心泵出水管有個壓力控制開關,
" ^: F& O$ c" e5 U) u設置為1.5Bar到3Bar,而且還有個蓄能器。
5 N2 x! f" S; {& h$ Q8 h' E5 V; }5 B* ]
現在問題是水位到了,3 H+ P& P! Q  M2 i
但是水泵不運轉,+ g9 k; ?- f- F/ o6 V
出水管壓力壓力表也沒動,
! R$ [* `) \8 j+ a0 M8 X* W$ s
7 |+ G$ g; F' r" _誰能解釋這個原理?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-6-12 22:33:49 | 只看該作者
搞不明白你想干嘛?如果你要水到了那個位置泵就運轉的話,你應該在那個位置安裝一個液位探針,如果你要用壓力控制開關控制泵的啟停則1bar需要十米水柱。如果一切正常,泵沒動肯定沒通電,沒通電,說明沒有收到信號。
3#
 樓主| 發表于 2013-6-12 22:56:38 | 只看該作者
設備有液位傳感器,就類似你說的探針。1 N3 V1 |+ O3 \% B
有這個信號,
( e9 o$ Q1 g1 _% F% i' y/ n它設備PLC程序應該是到達這個水位后,
  E; I& R9 j9 n6 C6 r( t# V但是還需要壓力傳感器在1.5到3Bar之間,泵才啟動
' o& B1 M/ _* [: T; V$ v室內壓力在1Bar,
1 H# _- \8 U- m; p# K我在想這個出水口壓力怎么也到不了1.5Bar; ]) X" W* |& S; }* o$ N5 e
出水口怎么可能在1.5Bar6 b% k' _, h+ C& n: L
4#
發表于 2013-6-12 23:23:33 | 只看該作者
密封水箱吧?檢查蓄能器,壓力控制器及管道。
5#
 樓主| 發表于 2013-6-12 23:29:22 | 只看該作者
不是密閉水箱,
3 y9 o  a  v( l: C1 Y老外就回我啟動兩個條件:
# b7 u+ {8 s* X. w1,到啟動液位(到了,我看到信號了)
+ c5 X: t$ X# Q9 t, i# o: a2,泵出口壓力開關在1.5到3) ^4 |' C/ b9 e/ L0 C8 N. E( b
泵不動,5 [- K0 G# Q! y
我覺得這是悖論。。。、3 ?) U( Z  ?' A& p+ Z2 {& e7 W
除非1滿足之后再參考2