零下30度對接近開關的使用會有什么影響?

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-6-6 17:35:40 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     零下30度對接近開關的使用會有什么影響,型號是pnp nc dc24v.電感式,廠家資料注明工作溫度-20-70度: f& X9 r3 _+ G* P* b5 u
    南方沒有這么低溫。主要是會不會影響它的通斷,或是誤動作。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-6-6 17:55:22 | 只看該作者
反應遲鈍或者根本就沒反應。
: @, x( l9 c& ?  P- Z# o低溫的話最好用機械開關
3#
發表于 2013-6-8 11:05:36 | 只看該作者
還是機械開關好  或者找找有沒有軍用級的器件   溫度范圍寬 -40  到+120吧
4#
 樓主| 發表于 2013-6-8 20:06:49 | 只看該作者
經過三天的-27低溫測試,完全正常,沒有反應遲鈍或者根本就沒反應的現象。
6 {8 D' k. y' @9 D, i謝謝樓上幾位熱心回答。

點評

還是自己試驗保險  發表于 2013-6-12 21:53