中間繼電器指示燈虛亮問題

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-5-24 23:00:48 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  小弟平時做工控,經常碰到指示燈虛亮問題,當初也沒在意,這次使用一施耐德AC24V中間繼電器,做一個自鎖回路,結果出問題了。按下啟動后,線圈吸合,按下停止后,線圈復位。一切正常,但是指示燈虛亮,線圈電壓測下來有10V左右,常開觸點處于導通狀態,也就是說在斷電的情況下,常開觸點還是吸合的,于是百度了一下.有人給出以下說法:
; z, p: c; e. z, ~! O- Q. h
# U# N; r; O, k, V9 v4 t) s對于交流供電的信號燈,如果控制接點離儀表盤較遠,控制接點雖然沒有接通,電源通過兩條去接點的導線線間電容,就可以使信號燈點亮(微亮)。; f( h8 t  J2 G) J  A5 G
此問題,對于信號燈,問題還不大,只要值班人員能分清是虛亮,還是全亮就行了。但線間電容,有時會引出大問題,如果在控制系統,有時會引起繼電器的誤動作,不該吸上的吸上了,該釋放的不釋放。可能會引起嚴重后果。解決此類問題的途徑:- j! R9 T: a: X( b" `1 P7 L, f
1.要根據原理圖,安裝圖綜合治理。
$ T7 r& O! w7 o6 @. N2.在負載端加電容,或分流電阻。
" Y- h& x! ^: t& v3.必要時,改為直流控制系統。
6 D# U; N/ w1 x  S1 B, V9 I) X2 v5 H8 ~
現在小弟想問的是 ,加電容或電阻 這值該如何去計算?先謝謝各位大俠了
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-5-25 08:02:38 | 只看該作者
你要是指示燈的話,一般電阻不會很大。串一個100倍左右的電阻上去,基本上就亮不了了。不過也看你指示燈的功率。

點評

或者反串一個二極管也行,直接把擊穿電壓以內的電壓截住就完了。  發表于 2013-5-25 08:05
3#
 樓主| 發表于 2013-5-26 07:32:55 | 只看該作者
zerowing 發表于 2013-5-25 08:02 . O% P5 N( V* [
你要是指示燈的話,一般電阻不會很大。串一個100倍左右的電阻上去,基本上就亮不了了。不過也看你指示燈的功 ...
! l. S  j1 q8 d8 I
謝謝回復 目前是改用直流電 然后解決了問題