發表于 2013-5-22 06:05:11 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
6噸鍋爐,引風電機功率37KW,星三角啟動,啟動后電流達到90A,請教是什么原因引起電流過載的?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-5-22 08:15:38 | 只看該作者
引風機電流過載多因流量過大。如果不是設計偏小就檢查吸風回路是否漏風,操作/清理孔門是否關閉。
3#
發表于 2013-5-22 10:40:42 | 只看該作者
前一段時間我們的風機電機也出現一次問題,但是到現在也沒查出是什么愿因
4#
發表于 2013-5-22 19:42:30 | 只看該作者
對這個沒有經驗,是不是負載太大了?哪個地方卡住了?接線是不是有虛接的地方,還是找個電工好好看看吧。
5#
 樓主| 發表于 2013-5-24 20:39:05 | 只看該作者
g2096 發表于 2013-5-22 08:15
引風機電流過載多因流量過大。如果不是設計偏小就檢查吸風回路是否漏風,操作/清理孔門是否關閉。

是系統漏風所致的,水位太低沒有封住,另外因為是冷態啟動。謝謝!

點評

謝謝。水封桶高度要高點。  發表于 2013-5-25 08:14
6#
 樓主| 發表于 2013-5-24 20:41:34 | 只看該作者
北京機床維修 發表于 2013-5-22 19:42
對這個沒有經驗,是不是負載太大了?哪個地方卡住了?接線是不是有虛接的地方,還是找個電工好好看看吧。

這個電工查過了,特別是接線的地方,當初也懷疑是虛接,后來都重新檢查了一遍。謝謝你。看過你的很多帖子,受益很多。