久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 5381|回復: 15

數控木工車床無法回到機械原點,我們懷疑受到電磁干擾

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-5-19 22:19:53 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天在廠里的一臺數控木工車床,系統用的是維宏NK105,兩個驅動器分別驅動X軸Z步進電機,步進電機為三相混合制,電壓為110V交流電。; B4 S6 n: A0 d$ x& G' Q# e
; P4 ]5 q* o: f1 D" N& e! E; c
今天配完線試車時發現無法回到機械原點,經檢查,通電后,數控系統的XR0G,ZROG即X軸Z軸原點指示燈亮,在回機械原點過程中不正常。我們懷疑受到電磁干擾,于是把X軸步進電機電源線與接近開關信號線分開后,鼓掌消除,但不穩定。1 k" B9 x2 ?: q$ `5 Y! r! G
$ Q  F9 L# g" f+ Z( Y" h8 I
后來請了一位高手,他給我們增加了兩個繼電器,解決了故障。我很疑惑,給那些機床配完線試車時都沒出現這回事。在這里我想各位大俠為什么會出現這個故障,或者說這個故障的根本原因是什么?110V也不可能產生這么大的磁場,另外它增加兩個繼電器來消除故障的原理是什么?兩個繼電器都接在常開觸點。
. X' d$ ^/ b; A7 j- w. l' p

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10 問題描述清楚,顯得很專業!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2013-5-19 22:26:04 | 只看該作者
那人把XOPG(X軸零位),Z(Z軸零位)從數控系統接出來后,直接分別在接在兩個繼電器的四個常開觸點上,然后通過通過接線端子接出到機床上
+ `7 z& _9 v4 ~0 \
3#
發表于 2013-5-20 00:02:35 | 只看該作者
幫樓主頂下,期待高手出現,希望本板塊所有問題都有一個圓滿的結果!
4#
發表于 2013-5-20 01:29:33 | 只看該作者
首先說,沒搞過數控。最好你看看論壇里那些專家的看法。
$ Y  \* {  p! H' t, e" \另外,如果可以,能否讓大家看看你們的電路圖?
5#
發表于 2013-5-20 08:48:30 | 只看該作者
一樓的方法行不
6#
發表于 2013-5-20 09:10:57 | 只看該作者
不對吧!應該是你的傳感器有問題吧!我碰到過這樣的問題,第一是傳感器的接線沒有接緊,第二是傳感器本身是光電的,在某種環境下,特別是燈光的影響下失靈,第三就是磁電傳感器了,長時間的充放電下改變了它的本質磁性。
7#
發表于 2013-5-20 09:36:25 | 只看該作者
行程開關的問題!
8#
發表于 2013-5-20 13:09:26 | 只看該作者
增加繼電器應該是起隔離作用,也就是把控制端和執行端通過繼電器進行電氣上的隔離。
9#
發表于 2013-5-20 19:40:20 | 只看該作者
可否把繼電器當電感用,然后靠電感的原理隔離干擾,我是外行,所以想法很歪,勿拍磚
10#
 樓主| 發表于 2013-5-20 20:40:45 | 只看該作者
1s丶end 發表于 2013-5-20 09:36
: @7 L1 v; N& I( N行程開關的問題!

- f  C- x5 E8 g1 A: u, ~行程開關沒問題,我把行程開關給換了。另外受干擾就是X軸步進電機與行程開關之間
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-8-3 23:38 , Processed in 0.070799 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表