15號,深圳長虹大廈1號電梯中層開門,沒關門的前提下又上行,急速下行,一名女實習護士被夾頭部死亡。而12號,電梯剛做過維護。
電梯型號:
1992年出廠、1994年登記使用,SP-VF型號的三菱
一、網友還原的過程:
1.電梯停在了2-3層的夾層(平層沒有實現,停了);
2.電梯門打開(沒有平層怎么開門了?);
3.電梯門只開了一半又迅速關閉,夾住了乘客(程序怎么回事?);
4.門沒有關緊就上升了,事故發生!至3樓平層!
5.電梯迅速回到-1層,停下,開門(估計是到最底下做零位校準),致死乘客倒下。。
二、設備磚家:
電梯制動器制動臂上銷軸使用了不當的潤滑油進行潤滑,這些潤滑油容易進入制動鼓及制動閘瓦之間。液態的潤滑油容易向下流進電梯的“剎車片”里,導致其制動力下降,一旦電梯滿載或超載,就會出現“溜車”現象。而按照正常操作,維修工應該使用固態潤滑脂。
請問出事后電梯還能上行,回落是零位校準,跟溜車到底有什么關系?!
三、電氣磚家:
錯的位置開門,程序會停止電梯;三菱用的還是老的PLC或16位機,程序可能改過,導致不到平層就開門;另外不關門也應該停在原位;也可能是接觸器不靈、配重小了;也可能壽命到了
我希望您懂專業的趕快查出真正原因來!別這也可能那也可能的!我們真的經不起這么多可能!!
四、不知道什么磚家:
"我們要對電梯存有敬畏之心。"
"女孩犯了兩個致命錯誤"...
我們以后上電梯之前是不是還要拜一拜關二爺啊
我平時性格很好的,這次真的沒法不生氣,唉...
|
|