PNP型傳感器和三菱PLC可編程控制器,請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-4-20 14:31:53 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問可以用做信號輸入嗎?我用了一個PNP型傳感器接入三菱PLC可編程控制器上,傳感器上面的燈亮,但PLC上面的信號不亮,這是什么原因?請高手指教,謝謝!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-4-20 15:10:42 | 只看該作者
三菱的PLC是日系PLC,你的傳感器選錯了,PLC數字量輸入模塊一般可分為兩類:一類的公共輸入端為電源0V,電流從輸入模塊流出(日本模式),此時,一定要選用NPN型接近開關;另一類的公共輸入端為電源正端,電流流入輸入模塊,即阱式輸入(歐洲模式),此時,一定要選用PNP型接近開關。千萬不要選錯了。

點評

你剛好把PNP,NPN說反了  發表于 2013-5-17 16:31
3#
 樓主| 發表于 2013-4-20 15:25:05 | 只看該作者
謝謝大俠,我用的PNP型傳感器是電機上自帶的,現在換了NPN型的
4#
發表于 2013-4-20 15:26:43 | 只看該作者
現在的PLC輸入,大都是雙向發光管,光電隔離,要看你怎么接的線,從電位知道電流的流向。而 PNP  NPN記住一點 就是從P到N 才能流過電流,這就是正向。反之不通。只有正向電位才能使串聯的PLC輸入點接通。
5#
 樓主| 發表于 2013-4-21 13:42:25 | 只看該作者
桂花暗香 發表于 2013-4-20 15:26 + P. r2 J8 w, v3 }5 G
現在的PLC輸入,大都是雙向發光管,光電隔離,要看你怎么接的線,從電位知道電流的流向。而 PNP  NPN記住一 ...

, ^8 ~2 d; ^+ v  z1 b你說的我不是很清楚,可能是剛接觸這個,不怎么懂,我現在三菱PLC輸入公共端是0V,輸出公共端是24V,電源是用交流220V的電源,PNP型傳感器是電機上面自帶的,其他都是NPN型傳感器,信號接入后,NPN型傳感器正常,但PNP型傳感器燈會亮,就是PLC上的對應得的燈不亮,有什么最簡單的辦法就是不換傳感器可以讓它正常工作?
6#
發表于 2013-4-21 21:43:47 | 只看該作者
只要 PLC輸入接口發光二極管能亮的傳感器接法都行。

plc輸入接口.jpg (12.2 KB, 下載次數: 52)

plc輸入接口.jpg

傳感器.jpg (13.77 KB, 下載次數: 47)

傳感器.jpg
7#
發表于 2013-4-22 18:34:15 | 只看該作者
來學習- o/ y1 X$ {% `* H
8#
 樓主| 發表于 2013-4-22 18:41:11 | 只看該作者
桂花暗香 發表于 2013-4-21 21:43   B; P1 p$ q: g2 [
只要 PLC輸入接口發光二極管能亮的傳感器接法都行。

7 Y4 S7 J4 r& P+ y2 U謝謝這位大俠!
9#
 樓主| 發表于 2013-4-22 18:45:49 | 只看該作者
zlz917426419 發表于 2013-4-22 18:34
4 p% E  t7 u0 I6 H2 o5 s3 v7 ~來學習

! M; B# d  a: Q4 ?' \還請問這位大俠PNP型傳感器該怎么接入三菱PLC可編程控制器,傳感器上有三根線,分別是茶色,藍色,紅色,這三根線該怎么接才能讓傳感器亮的同時,可編程控制器上對應的信號燈也亮
10#
發表于 2013-4-23 12:12:17 | 只看該作者
真是不好意思啊,我目前只是小蝦。真的無能為力,學習中