前天我這里一臺設備的611電源模塊過壓報警(FAULT燈亮),更換電源模塊也一樣的效果。

最終原因:電抗器有問題了!測量來有兩相為三百對伏,其中一相為410伏左右。更換新的電抗器后三相平衡,都為410V左右。一切OK。 在此分享處理事例

造成損壞的原因是Y軸的軸承壞了,沒想到把電抗器給壞了。