空氣開關中5in/0.1s,10in/0.1S是代表什么意思?

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-3-3 22:16:24 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
空氣開關中5in/0.1s,10in/0.1S是代表什么意思?- ]2 C! ^, b( s" [% Z9 F0 G0 _- ]

, B' ?9 A  V$ q; ~" Y+ R! ~2 O$ C" y8 r
10In、5In這是斷路器短路保護動作值的表示方法。假設一個斷路器的額定電流為100A,5In就是表示這個斷路器的短路保護值為500A,根據國標有正負20%的誤差,當電路中電流小于等于400A,斷路器必須保證不動作,當電流大于等于600A時,斷路器必須動作。 (特指短路保護,小于400A時只要過載達到一定時間,熱保護也會使斷路器動作的)D型C型是微型斷路器短路保護動作值的表示方法。 C型 5-10倍 一般用于普通配電。 D型 10-14倍,用于起動電流較大(如電機)的電器。
# w# W! F% d: G# Q
& Q% X0 z$ w6 ]( k- a1 I' }
4 r# m+ Q" B/ w8 A! l
1 ]+ P; A5 e, O+ l; f' h% k6 M9 {
: q# y7 N0 x" X2 c- H; K, g. c% F
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-4-17 15:32:26 | 只看該作者
空氣開關中5in/0.1s:表示當流過5倍額定電流時,脫扣時間為0.1秒