久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 15287|回復: 31

電器控制板柜二次扎線問題

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-3-3 09:40:26 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      我們公司是做艦船動力和控制設備的,而且是軍用級。以前的電器控制板控制回路扎線的工藝就6個字,下線,布線,扎線,沒有什么扎線工藝守則,全憑設計藍圖上的技術要求和車間扎線技師的個人水平。以前都是繼電器和接觸器為主的控制方式,這6個字的扎線工藝和設計的技術要求加上扎線技師的能力,還有軍方要求不高,能滿足生產需要。
- @# K+ L% }( s- h7 Q0 O$ k0 h& l/ q/ o. q" Z% o  m( T4 F$ R$ c
但是現如今,繼電器控制上升到了plc等的控制,對二次回路的走線要求較高,什么強弱電分開,信號與電源線分開,什么屏蔽線等,而且因為每次控制板的扎線技師不是同一個,走線的路徑也可能不同,搞的軍方很不滿意。所以要求我們電器工藝寫二次扎線工藝守則,我就根據一些資料寫了一部,那里面主要是一些電器扎線的通用規范要求,其中守則里規定扎線橫平豎直,美觀,軍方就很不滿,說沒有規定走線路徑,要求我們必須規定控制線路的走線路徑,本人感到很為難,網上和一些書中的扎線工藝都是這樣要求,走線路徑要規定出來,那怎么可能,因為控制柜都是立體走線,并不是二位平面的,用solidworks根本不現實嗎,幾十根線也許還行,一般軍品的控制板都是幾百上千根控制線,怎么可能用三維,用照片也不合適,因為我們公司的資料是底圖和藍圖,照片要看清楚得用彩色,但這怎么存檔和借用了,還有一些傻b領導說用三維打印技術打出來,靠,三維打印倒是有,那玩意按塑料粉的重量計費,10元每克,一個1kg的模型就得10000,虧他們想得出。3 K1 `- ~0 r( d, L, J3 h# H3 H
- G7 S+ G% e) h; e0 H1 d. r: F
     我們公司其他兄弟單位做民品控制柜的,他們的做法是先出一塊工程樣板,測量每一根二次線的長度,以后下線就下這么長,然后做一些木頭的樣板,先在木頭樣板上扎線,然后再搬到控制板上,但我去調研過,他們民品主要是平面布線,一次生產就幾百臺,我們軍品就一臺,幾臺,最多十幾臺,控制保護測量線路很多,而且是立體走線,根本不能借用民品車間的方式,所以在這里請教高手,怎么在二次控制回路扎線去規定走線路勁方便,可以使每次扎線路徑一致?" x! i& c$ ]; c9 _1 G8 M/ d
7 y1 Q- g# C5 c. I4 V
      本人覺得這樣有必要嗎,只要扎線符合電器規范,每臺的走線不一致只是個美觀而已,我們國內的產品經常不就是好看,感覺美觀就是個花架子嗎,重視外觀不重視質量簡直是舍本逐末。
8 Z9 y# z. g6 \      

點評

我個人感覺:別說沒用的,有錢有時間就能搞出好東西來,就怕又不愿意花錢,還挑骨頭的。在中國花10萬都嫌多,進口一臺設備花一百萬都哈哈笑,在某些事情上,就不能商量一下嗎?給咱中國企業50萬,他就有可能給你做好  發表于 2013-8-18 22:14
幾千根又怎么樣,樓主不知道elecworks這個掛在solidworks的電氣設計插件嗎,現在叫solidworks electrical(電氣設計)了,還有E3works也是電氣布線的,由日本圖研公司研制。  發表于 2013-3-5 18:01

評分

參與人數 1威望 +20 收起 理由
老鷹 + 20 問題描述清楚,顯得很專業!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-3-3 10:00:42 | 只看該作者
三維布線是必須的,能花多少時間?" N2 }2 P( h8 I+ x. c* B/ j
幾百上千根電纜很多嗎?一塊16層的PCB多少根線?還不是布出來?
: `9 ~, ]! x* t& R) c三維布線還能及早發現空間不足,彎曲半徑不夠等設計錯誤,能估算出線纜長度。。。8 S, v" m  ?7 `6 K
PROE里的CABLING模塊很好用
3#
發表于 2013-3-3 10:23:59 | 只看該作者
軍工很有錢哦,你可以建議去歐美國家公費學習一次啊,呵呵7 K$ z3 y% J2 e" W( u
歐美的設備圖做的很詳細,哪個元件在什么位置都能要圖上清楚的反映出來,9 y* W( g6 U+ R( ]! I
走線的工藝,個人覺的對設計師要求很高的,電器元件的位置決定了走線的方式。& R# M$ ]/ Y7 L% j# w
個人的看法就是:1多設端子排,柜與柜之間的連接,再到元件,都采用端子排。這些位置定了,再考慮橫平堅直,最少走線原則。2采用快速插頭,這個設計師在設計時甚至(圖線上測量走線長度)就可以下料,調試時兩邊一插就OK了,這個國內的設備基本不用,要用也是針對出口設備。/ d4 W/ ?6 ^) G/ q1 x/ w/ O- r
以上所有設計師都要考慮進去。% j4 y% P& u2 A
國內 的設備為了省線,大部分省掉了端子排,所以10臺機走線就10個樣,維修很困難,有時設備出個問題找個線都要幾個小時。+ P, n4 ^0 _1 q- o
以上僅為個人觀點,僅供參考。
4#
發表于 2013-3-3 11:42:19 | 只看該作者
電線兩頭都套管并且寫上端子號碼。端子排留得長一些。另外雖然樓主說是三維布線,但是俺接觸的一般都是端子排排列在一個豎直的平面內,按照二維也可以大致畫出來。另外就是看軍方的抱怨具體是什么,是找線的時候不好找,還是每兩臺設備都不一樣,根據具體的抱怨內容,制定一些對應方法吧。
5#
發表于 2013-3-3 17:05:31 | 只看該作者
國外企業的電氣圖能設計到詳細尺寸,而國內的基本上只控制電氣路徑,而不在乎細節。。. b5 `- f9 K) C/ ~% Z) U
: S6 g9 l3 s* z) t* O3 X& F
這就是區別。

點評

我見到一臺設備的電氣圖紙,一萬多頁,只是一臺設備,還不是整個生產線的  發表于 2013-3-10 11:36
是的,但那個要花費大量時間來做的,成本可不低,只要項目時間比較充裕,預算足夠,做這個也不是難事,沒錢沒時間就不好說了,我們做高端的時候,光做說明文檔的工程師都要配置好幾個,不差錢的項目才能這樣做  發表于 2013-3-10 11:34
細節決定成敗!老外就是要數據說話!老外的一臺控制柜,線路圖說明書都50毫米厚。  發表于 2013-3-5 15:59
6#
發表于 2013-3-3 17:24:01 | 只看該作者
大領導視察時先看你美觀不美觀,或者只看這點,我以前也遇到過這種情況。

點評

布線規矩就一定好看。這種事都能聯系到視察與否,憤青過了頭。  發表于 2013-3-4 17:16
7#
發表于 2013-3-3 21:09:11 | 只看該作者
軍方考慮維修標準化操作,如同用傻瓜相機一樣,對技術水平低的人好培訓。
8#
發表于 2013-3-3 21:30:55 | 只看該作者
這個是必須的.養成良好的習慣,比懂點東西都重要.
5 X3 L+ `* W5 E5 L) @( Z
9#
發表于 2013-3-3 21:54:40 | 只看該作者
是啊,有些柜子里面扎線很亂啊!
10#
發表于 2013-3-3 22:12:04 | 只看該作者
對排線工藝我是外行,但是看過國外設備的布線,感覺很美觀規整,就算是幾十上百的一捆線都是整理的清清楚楚,就是想知道國外廠家是如何做到的?
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-28 12:58 , Processed in 0.090426 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表