我也說件事情吧
3 G, N! t* o8 ^. N9 r; z- w, Q8 U4 @8 ?; ]/ f0 ^6 F& t
上次我是做一個電力系統接地裝置組合柜,先是問設備廠商要了電力設備的安裝尺寸外形尺寸,然后又問設計院要了電纜溝和埋管的土建圖紙,都有設計院簽字蓋章的(傳真件)。因為路途遙遠(新疆),無法現場確認,于是我打了電話,再三確認土建圖紙無問題,與現場情況保持一致,得到明確答復后,我就開始作圖。
# |* u6 ]5 c' G/ H I
y' Q7 T( L- Q, N% n" s9 a( Y1 g本來以為這個事情很輕松的,因為資料什么的都齊全么。結果現場安裝那天,打電話過來說,柜子底部出線孔與土建預埋電纜管位置根本對不上,也就是無法安裝,電話里吵吵鬧鬧,說是我們的責任,如果無法按時并網運行,要我們承擔全責。
1 u0 E) v' J& e& Q2 e' }! B; L* q于是我無奈,連夜飛機,去了新疆。當然,把得到的土建圖,廠商設備圖什么的,都作了復印,帶上了。到了那里,那邊的設計院主任什么的,很兇,說我怎么做的箱子,這種錯誤都要犯。當時我沒和他爭論,現場測繪了電纜溝和電纜埋管尺寸,畫了草圖,和得到的土建圖紙對比,發現,偏差很大。2 N+ n1 W8 ^' c: L5 M( h, D6 f
我什么都沒說,把2張圖紙直接拿給那個主任看,他看了以后,什么都沒說。然后似乎和什么人商量的一會,過來和我說,這個似乎不是你們的責任,現在您看有什么可以解決的辦法,如果不能按時并網運行,問題真的很大。
! S% L8 n6 U3 A. }6 ~本來我想什么都不管看笑話的,后來看看他態度好了很多,而且不解決回去不太好交代。于是對比了測繪的草圖和我自己的柜體圖紙,發現現有電纜管位置略微和設備位置干涉,只要把設備移開點,再在柜子底部打孔,讓電纜穿進柜體就行了。又測量了安全距離,發現當時設計時候留了余量,移開后依然可以滿足安全距離要求。于是,畫個草圖,告訴現場如何施工,再給公司打個電話,告訴他們已經圓滿解決。
$ p- I2 W0 V8 t; T% c1 V2 X事后那個主任還專門請我吃飯喝酒,那次喝得真夠爽啊,哈哈。& _: G# ~, [7 @& d2 k
: O' d: b3 C# H! t給樓主作個參考吧,如果不是你們的責任,也就是甲方提供的圖紙是蓋章確認的,并且合同寫明按甲方圖紙施工,一定要據理力爭,當然另一方面也得幫人家解決問題 |