對于舊設備改造項目,為了縮短工期和節省材料,采用原控制電纜作為控制接線??刂齐娎|為1mm,28芯的規格,質量特好。扒掉芯線外皮都很費勁,現在市場上,是難見到這種質量的好線了,繼續使用是完全沒有什么問題的。每臺變頻器起停、同步調速、工作狀態顯示用掉6芯,剩余兩芯作為備用。9 z2 d- a/ V, H1 K6 R8 v$ L
但分線時遇到了麻煩,控制電纜的8芯線,除了有紅、綠、藍三根線處,其它都為一個顏色(黃色),線上竟然也沒有印刷線號或其它標志!其中三根線可用顏色來區別,但也應確定通斷情況,另五根同顏色的線,要從中重新選出三根來,現場控制屏與配電柜近近米遠,控制電纜早已埋在電纜溝中,手頭沒有專用分線器等工具,那么如何分線呢?
5 j k: ~! Q8 M! o/ s5 ` 有一個法子,是將其中兩根線短接(這兩根短接線順便做備用線了),在電纜另一端測量找出這兩根短路線,然后用余下的3根線分別與短接線相接,依次分出這3根線來,可以在電纜兩端用口取紙為這三根線標上序號:1,2,3。這是一個法子。2 q/ o" ]' ]8 z1 W; k
我們的工具包內有一塊數字萬用表,正巧還有一塊9V備用電池,又想到了另一個分線的法子,一個人在電纜一端將兩根線接觸電池的正、負極,另一個在電纜另一端必定從其中兩根線上測到9V電壓,帶來兩個好處:9 x' c, i2 |* s( ~0 j7 ^
1)確定了是這兩根線;5 V! _" K0 P0 v5 {: g A
2)由電壓極性判斷,同時確定了這兩根線的序號,如1,2或3,4。
6 j$ f! |+ o% l, Z; s" Y, D2 P4 V 與上一個方法相比,兩線短接法,僅能判斷此兩線是接通的,如從這兩線中再分出序號,必須再測一次。電池分線法,能找出兩根線,同時又將這兩根線分開了!應該算是一個高效的好方法了。
/ x% h+ t& u/ s* x( q$ Y 采取這個方法,8根控制電纜的分線和連接任務,很快就完成了。
* }# a5 @4 E% E7 \/ I! } |
|