松下A5系列驅動器報警110。控制電源不足我用表測的電壓23.7是不是不行或者什么原因請

[復制鏈接]
1#
發表于 2012-10-10 23:43:58 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
松下A5系列驅動器報警110。控制電源不足我用表測的電壓23.7。L1C和L2C直接電壓217底速可以啟動馬達PLC一發脈沖就報110什么原因啊,忘各位大俠賜教啊,是驅動器壞了,還是什么原因。之前用過一段時間,沒出現這個問題,現在線路重新拉線就出現這個問題了,驅動器的主電源是從主線分出一個火線和零線接到L1和L2的。。一直這樣用現在是出現這個110報警還是第一次所以費解請教各位大俠幫忙分析指點下小弟,拜謝。不會是驅動器壞了吧,要是壞了是什么原因,再次拜謝
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-10-11 07:49:49 | 只看該作者
你是不是三相伺服用做單相了。看看說明書有設置可以改的
3#
 樓主| 發表于 2012-10-11 09:38:07 | 只看該作者
lichuang6777685 發表于 2012-10-11 07:49 , J. @2 S2 e1 L+ P3 K$ G% W
你是不是三相伺服用做單相了。看看說明書有設置可以改的

. ?. I* {- G0 g# f8 }0 _9 y0 E是啊。一直這樣用的,第一次出現這樣的問題。好我看看,謝謝大俠。提醒