       現在,很多很多的機械用久了就會出現故障了,那么,在出現故障的時候要怎么辦呢?當然是要先找出故障的原因再解決啦!下面,就來簡單的介紹一下安川變頻器的常見故障吧!
' t6 y; ~, }# {  d  o現象1:開關電源損壞
( o* E2 o$ j3 ]7 l7 f5 {$ k! y  開關電源損壞是眾多變頻器最常見的故障,通常是由于開關電源的負載發生短路造成的,在眾多變頻器的開關電源線路設計上,安川變頻器因該說是比較成功的。616G3采用了兩級的開關電源,有點類似于富士G5,先由第一級開關電源將直流母線側500多伏的直流電壓轉變成300多伏的直流電壓。然后再通過高頻脈沖變壓器的次級線圈輸出5V、12V、24V等較低電壓供變頻器的控制板,驅動電路,檢測電路等做電源使用。在第二級開關電源的設計上安川變頻器使用了一個叫做TL431的可控穩壓器件來調整開關管的占空比,從而達到穩定輸出電壓的目的。前幾期我們談到的LG變頻器也使用了類似的控制方式。用作開關管的QM5HL-24以及TL431都是較容易損壞的器件。此外當我們在使用中如若聽到刺耳的尖叫聲,這是由脈沖變壓器發出的,很有可能開關電源輸出側有短路現象。我們可以從輸出側查找故障。此外當發生無顯示,控制端子無電壓,DC12V,24V風扇不運轉等現象時我們首先應該考慮是否開關電源損壞了。8 E( m) i7 Z' ]+ s
現象2:OH故障
0 ]$ a0 U! |6 R  故障是安川變頻器較常見的故障。IGBT模塊損壞,這是引起SC故障報警的原因之一。此外驅動電路損壞也容易導致SC故障報警。安川在驅動電路的設計上,上橋使用了驅動光耦PC923,這是專用于驅動IGBT模塊的帶有放大電路的一款光耦,安川的下橋驅動電路則是采用了光耦PC929,這是一款內部帶有放大電路,及檢測電路的光耦。此外電機抖動,三相電流,電壓不平衡,有頻率顯示卻無電壓輸出,這些現象都有可能是IGBT模塊損壞。IGBT模塊損壞的原因有多種,首先是外部負載發生故障而導致IGBT模塊的損壞如負載發生短路,堵轉等。其次驅動電路老化也有可能導致驅動波形失真,或驅動電壓波動太大而導致IGBT損壞,從而導致SC故障報警。
/ S& o4 x, A4 u2 H: Z2 {現象3:OH過熱
- H0 C* H) G, ?, z  過熱是平時會碰到的一個故障。當遇到這種情況時,首先會想到散熱風扇是否運轉,觀察機器外部就會看到風扇是否運轉,此外對于30kW以上的機器在機器內部也帶有一個散熱風扇,此風扇的損壞也會導致OH的報警。, G  [! `" `7 R( J
現象4:UV欠壓故障5 ^( T4 ]! n" G3 ]1 [2 z
  當出現欠壓故障時,首先應該檢查輸入電源是否缺相,假如輸入電源沒有問題那我們就要檢查整流回路是否有問題,假如都沒有問題,那就要看直流檢測電路上是否有問題了。對于200V級機器當直流母線電壓低于190VDC,UV報警就要出現了;對于400V級的機器,當直流電壓低于380VDC則故障報警出現。主要檢測一下降壓電阻是否斷路。
; ?- E) G& r+ c, A+ l9 [現象5:GF接地故障# r% q, V, ?* j/ s6 A/ h
  接地故障也是平時會碰到的故障,在排除電機接地存在問題的原因外,最可能發生故障的部分就是霍爾傳感器了,霍爾傳感器由于受溫度,濕度等環境因數的影響,工作點很容易發生飄移,導致GF報警。* n, X: X2 N3 y# X. p' z3 \9 k
' V* R. L0 [6 ]5 u. c" j0 e
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-9-6 16:28:59 | 只看該作者
我覺得這篇文章有點詆毀安川的意思,之前我是做電氣的,在無錫地區,很多企業都用的安川、三菱的變頻,性價比比較高,比臺達好多了,臺達返修率較高
3#
 樓主| 發表于 2012-9-6 16:32:30 | 只看該作者
hwnwinter 發表于 2012-9-6 16:28 % f( M$ V) L! e9 V* I; P; L
我覺得這篇文章有點詆毀安川的意思,之前我是做電氣的,在無錫地區,很多企業都用的安川、三菱的變頻,性價 ...
! L9 K2 b  d9 }4 G) y# J' U$ ?& L7 d
什么東西用久了都會出現問題的,不對嗎?這怎么可以叫做詆毀呢?{:soso_e117:}
4#
發表于 2012-10-22 10:01:09 | 只看該作者
再好的東西都有壞的時候,壞了怎么辦,想節省成本,就修唄
5#
發表于 2012-12-13 16:28:54 | 只看該作者
看的出來寫文章的不是行家,現在變頻器用IGBT模塊的都是比較差的,愛德利變頻器、安川變頻器都至少是IPM模塊了,只是安川的價格貴,貨期有點長