小弟有一問題向各位前輩大俠求助:
8 t" p; _# l+ o- O3 L 現小弟用一個2線接近開關(感應距離70mm),串在一個DC24V的中間繼電器和時間繼電器中(兩個并聯),工作時電流實測為80ma。
) c, z+ O( `7 I# @1 a2 o! i 接線方式:電源正極 接近開關輸入 接近開關輸出 5408二極管 中間繼電器和時間繼電器的正極 繼電器負極直接接電 # M t* \$ z/ G/ r# X L9 D
源負 電源是蓄電池1 b" F' u2 w9 F+ f8 b9 i+ d. [
接近開關的輸出端接了一個5408二極管,接近開關輸出電流200ma(標簽上寫的)。6 g, p& A+ o8 U- o. F4 \# X
0 ]3 N1 \+ V: M0 e& k+ q/ S* b4 E
出現的問題: 工作幾次之后繼電器就無法工作,用萬用表測量接近開關的輸出端顯示有24V電壓,但接通繼電器電路時電壓 ( [/ k7 }; a7 _1 _2 Q( J3 H
顯示0V。 設備上一共有4個接近開關,現剛開始測試已經有一個出現這個問題。* R0 c- T! W6 X7 m9 ~* [1 r
0 \& L/ e" A* M- h* m! f 請問是接近開關的驅動電流太小了嗎? 還是電路有問題(繼電器沒有續流保護),或者是元器件本身的質量問題?, I( I) ?. T7 s# b7 Q2 D7 U6 X4 p
謝謝!' y* h5 w) O, Q& i- r( T' Y+ n
- R7 }; ?4 _, B H
|
|