電磁換向閥的問題

[復制鏈接]
1#
發表于 2012-6-20 21:28:29 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電磁換向閥的問題:PT口和AB口是否可以倒過來用,以滿足特定的滑閥機能?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-6-20 22:01:31 | 只看該作者
兩位三通直動平衡式設計閥門,因不受進氣壓力波動影響,可過正壓、負壓,且進氣孔、工作孔、排氣孔可視使用情況隨時調整,能夠滿足實際要求;0 Q% D8 W# H/ C) j" ]
兩位四通/五通直動平衡式設計閥門,一般用于控制雙動氣缸,P孔、A孔、B孔、排氣孔(EA、EB)基本上有標準的應用,比較少有特殊應用。  n' r! c* w: _3 |
3#
發表于 2012-6-21 17:41:14 | 只看該作者
我感覺是可以的,看看液壓高手怎么說
4#
發表于 2012-6-22 16:09:05 | 只看該作者
電磁換向閥PT口和AB口不可以倒過來用 ,8 h' j0 Z" e, b/ f8 T# l
一是T口一般不能承受過高的工作壓力% X& J8 T7 h" h% @: f; \: `
二是T口與閥芯兩端相通,壓力過高會使換向動作失效
: y; s5 g/ a% i3 b
5#
發表于 2012-11-20 22:46:27 | 只看該作者
路過學習 學習
6#
發表于 2012-11-22 00:17:26 來自手機 | 只看該作者
學習啊。。。大學在校生。。。
7#
發表于 2012-11-22 16:18:56 | 只看該作者
不能把
8#
發表于 2012-11-25 17:27:01 | 只看該作者
應該不能各口承受壓力大小不一樣啊