螺紋插裝電磁閥,試壓臺測試,請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2012-6-4 20:31:50 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式

9 ~! {" k# v0 U9 e  A2 I0 A請教螺紋插裝電磁閥問題,如圖電磁閥。。。
# m, {5 k, G# C4 N: E: ~
. P' S/ k) {7 X8 i試壓臺測試時,測試壓力到20MPA時,閥也隨之打開20MPA。然后關閉試壓臺壓力測試保壓。但是當關閉試壓臺壓力時,閥關閉動作不太靈敏,壓力表會掉1~2MPA。閥套閥芯的光潔度也不差了啊,可是還是出現這樣的問題。
) I& D& P5 e4 A3 ]5 M/ D1 b% l1 v( \& |! y' j  a7 y2 w3 L& X
求各位大俠解答,,,小弟在此先謝過了 。
6 A0 D4 V7 T$ K1 g
; g, ?1 F) V' ^# s+ `+ [. G' `
: f8 J" ~# [/ Z. s: h
( ]6 `9 A, S4 k0 G% Y. w8 x
/ y$ h( U$ x# X9 g4 Q% G* N

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-6-4 20:52:06 | 只看該作者
沒玩過,路過看看學習學習
3#
 樓主| 發表于 2012-6-4 21:51:56 | 只看該作者
wksje 發表于 2012-6-4 20:52
8 U) \" a- ^+ K/ K7 ^0 |沒玩過,路過看看學習學習

( L( i* k2 R% i. g' v2 H. p1 U+ ]謝謝回帖。知道這高手如云待高手解答···
4#
發表于 2012-6-4 22:13:14 | 只看該作者
來學習的:   什么型號的電磁閥呀,什么動作的,學習下。
5#
發表于 2012-6-5 08:15:04 | 只看該作者
注意擰緊力矩,不要超過設計時規定的力矩,因為錐閥與閥座之間的間隙0.012-0.025,力矩太大了,閥座變形,會為速度就慢了。
6#
發表于 2012-6-5 16:38:37 | 只看該作者
帶壓先關閥再關泵 試試,再看壓力能下降多少?壓力要下降那是肯定的 就看壓力下降多少!
7#
 樓主| 發表于 2012-6-5 19:01:07 | 只看該作者
hys-hdjs 發表于 2012-6-5 08:15
# _' p( B7 G5 p- T注意擰緊力矩,不要超過設計時規定的力矩,因為錐閥與閥座之間的間隙0.012-0.025,力矩太大了,閥座變形,會 ...

% W' C: R% M% L1 e這個可能性可以排除,剛開始以為是這問題,,,然后我們用手擰緊的。還是要謝謝你的分析,,' Q4 i7 }* c' Q- l" u4 h
8#
 樓主| 發表于 2012-6-5 19:09:39 | 只看該作者
紫劍狂風 發表于 2012-6-5 16:38 ; d  h4 K: w3 n  d8 k  \
帶壓先關閥再關泵 試試,再看壓力能下降多少?壓力要下降那是肯定的 就看壓力下降多少!

2 \* T' f# X# n是的,先卸壓的,泵一般情況下是不用關的。壓力下降一點確實的,,可是下降了1~2個兆帕就有點多了,客戶拿來的樣品只下降0.5兆帕左右,而且是緩緩的下降,,而我們的是快速掉1~2兆帕,糾結啊~~
9#
發表于 2012-6-5 20:11:57 | 只看該作者
看看你的節流孔是不是有問題,例如大小、長度
10#
發表于 2012-6-5 22:43:50 | 只看該作者
a電磁閥換向時是有一定的壓力波動,可能是電磁閥的問題,建議換個試試,不是很了解!不行就加個蓄能器唄保壓??!