發表于 2012-5-20 10:23:26 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我廠現有如下海天注塑機:類型    數量  馬達功率   電熱功率 ! N$ c# H1 c3 k1 ]) ?9 y
530T       4臺   55KW   42.35KW* @$ a2 t% d: W. X
380T   3臺   37KW   28.2KW/ r& L) M" e4 i& O& x- s4 X1 Q
320T   2臺   37KW   22.9KW  J! O% k) ?7 o, ^/ h9 q
160T   7臺   15KW   9.75KW! k' z1 _& K; ]7 _6 u* c
現要對其配電,請問配多少平方的線,如何計算,三相五線,最最主要的是想知道計算方法,需要系數,COSTan的值( P3 Z5 H, S' c7 n1 I
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-5-20 12:09:59 | 只看該作者
簡單計算1平方電纜,1個千瓦。電工手冊都有
3#
發表于 2012-5-20 14:17:53 | 只看該作者
電機電流計算方法:I 額 =P*1000/1.73*380*COSφ*η,功率因數取0.85,效率取0.9,計算完電流后求和,然后根據總電流選導線截面積;/ @) `. x+ D: s% Y, e* h
電熱就直接用有功/額定電壓得出電流就可以了,另要注意就是留有一定的余量。線徑承受電流書上說的額定電流都是指國標導線而言:》
4#
 樓主| 發表于 2012-5-20 15:01:33 | 只看該作者
jidianweixiu 發表于 2012-5-20 14:17
: \" c+ ?% y' x+ z電機電流計算方法:I 額 =P*1000/1.73*380*COSφ*η,功率因數取0.85,效率取0.9,計算完電流后求和,然后根 ...

. e5 G9 p& a. U, c% I多謝了,我覺得我機器比較多,要考慮一個需要系數,因為注塑機工作是周期性的,馬達空載的時候用電沒有那么大,保溫之后發熱絲耗電也會減少
" q1 b- p& _# J! X$ K' o
5#
 樓主| 發表于 2012-5-20 15:06:29 | 只看該作者
宋情 發表于 2012-5-20 12:09 / a$ k! g; S6 N: U: z0 P
簡單計算1平方電纜,1個千瓦。電工手冊都有
1 J0 ?0 A8 T7 s+ r  F! ^
多謝了,因為我現在機器的功率非常大,還有其它類型的注塑機,一共二千多個千瓦,所以需要比較科學的計算以節約成本
: Y; ?! {( Y6 q) g
6#
 樓主| 發表于 2012-5-20 15:24:48 | 只看該作者
jidianweixiu 發表于 2012-5-20 14:17
3 Q. ^. @; P! A! |4 A& p+ O! c電機電流計算方法:I 額 =P*1000/1.73*380*COSφ*η,功率因數取0.85,效率取0.9,計算完電流后求和,然后根 ...

7 E% |& k7 M  \' n6 J3 u我現在需要的線路設計方案還包括車間主線路的線徑,我這里的車間是新車間,還沒布線
7#
發表于 2013-1-13 18:42:24 | 只看該作者
自己計算車間配電的負荷也不太困難,根據標準負荷計算所有設備負荷,最后可以根據生產情況折算同時可能的最大負荷選取經濟值。
8#
發表于 2013-3-29 11:56:03 | 只看該作者
學習了。
9#
發表于 2013-3-29 12:33:28 | 只看該作者
這個問題問的很傻,不想打擊你,首先該設備的額定電流是供應商提供的。另外,你選什么型號的電纜。你上端準備配多大的開關,你橋架是什么形式的橋架,以及橋架上怎么擺放電纜,你所在地方的最高的24小時的平均溫度。另外你寫了電機沒什么實際意義,電機的效率是多少,現在有超高效以及其他電機等,另外功率因數是由電機本身決定的,只有傻子才會告訴你1個KW兩個電流,還有沒看電機就告訴你功率因數是0.85,效率0.9的這幫傻子。
4 h  z% X. f" L3 ?' i6 H& y5 T$ m我對你的答復:
+ o* Y4 e& N) y1,電纜載流量查看標準。你可以給我私信。
4 a+ v$ C% [: o4 _# h: [' _2,設備最大運行電流問設備商。& F; }7 ~  p: B# g# \; A2 X4 ]; j* ]
3,如果該設備本身的斷路器已定義,你可以復略其最大運行電流,而以其本身的斷路器做一個選擇性的保護,保護計算規則給我私信。! ~7 d& `& q" O" t: Z
4,不要迷信0.85.0.9之類的沒有實際意義的話,一看就是沒有實際理解的人。
% C6 h7 }) [5 G! X1 Z0 Q/ t電纜的計算本身是一個很有內在技術底蘊的一個東西,不要被看上去是內行而沒有內涵的人誤導。