久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 6206|回復: 3

一塊電度表,二組互感器的接法,請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2012-5-14 13:53:11 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有兩個獨立的負載回路(斷路器都為400A),現在需要用一塊三相四線電度表來統一計量,每個回路設3個電流互感器。4 _7 u* v, P" c' I

  L# R, g: z# l0 d6 F& P: P0 U; F現請教大家:0 J$ [2 t% }3 |- @. x& ?# _* s9 E8 [: x

! \# K; b9 H$ ]. F: t    1、兩組互感器并聯后接至電度表是否可以?* M- w9 A- [# p
    2、如果可以并聯連接,那么輸入到電度表的互感電流是否為兩路之和?8 r" k7 z0 F8 _
    3、如果是輸入到電度表的互感電流為兩路之和,為了避免互感電流值超過5A,那么是否電流互感器應該選800/5A的?9 D1 D0 n* S* U4 O$ }
    4、這個方案是否可行,實施過程中有需要注意哪些安全事項?
2 w7 S8 `, d: T) i    5、有沒有使用的案例,望各位大蝦不吝賜教!
# I8 h2 J1 g& Q& }9 s' d1 t% ?0 l- \5 o. r4 ~: H3 ^  z* u0 e! `% x
# c- S( R; N* s8 D" E6 `' ^
變壓器低壓側系統由于負載產生諧波電流,需要加裝有源濾波器治理?,F經檢測確認諧波電流量為210A,并確定需要三相四線制有源濾波器。廠家的三相四線制沒有210A這么大的。但是有90A和120A的。3 r5 ~/ }- v9 q2 i0 ?" s& n+ ~
1 t# j" D- \8 s6 i1 E/ c
請問:1.90A和120A的三相四線有源濾波器可以放在一起并用嗎?如果不能,為什么?
/ z% Y7 t4 t7 r- L0 K2 t6 @
9 r2 R" a* {, Y1 r5 e/ c2.三相三線制不同容量濾波器并用的情況又是否可以呢?
2 C3 C  t  a8 d) c! \) E7 q7 k) @1 A/ X, M, f
謝謝!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-5-14 15:56:10 | 只看該作者
看不懂
3#
發表于 2012-5-14 22:47:36 | 只看該作者
看樓主的意思是要計三相四線制電能,然后考慮到電流較大故需通過互感器實現,但不明白為什么測兩個回路總電能一定要用上六個電流互感器?可以在兩回路公共主線上用三個電流互感器,然后根據電能表的額定電流來選互感器的次級電流。變比不就可以實現了嗎?并起來的話有很多風險,總電流有可能會超過儀表額定電流,同時要注意同名端;安全注意事項無非是電流互感器二次側不允許開路,接地之類的;至于諧波濾波器沒用過,主要看有源濾波器內部組成,是LC電還是其它?理論上是可以,并聯分流大家都懂得。上述供參考!
4#
發表于 2012-5-29 12:56:14 | 只看該作者
沒接過電力互感器
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-15 21:14 , Processed in 0.070293 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.