有兩個獨立的負載回路(斷路器都為400A),現在需要用一塊三相四線電度表來統一計量,每個回路設3個電流互感器。
+ @4 g  Y$ M" y8 X! y; o8 ~7 O' w6 a( x, [3 ^" M
現請教大家:: l, P5 t9 ^! c7 j  i  [0 x

, ?4 J3 H8 r; w    1、兩組互感器并聯后接至電度表是否可以?" S0 Z& A' e* ^8 _2 `( G2 _
    2、如果可以并聯連接,那么輸入到電度表的互感電流是否為兩路之和?
+ M# l; m) i, e9 C4 S) }3 G    3、如果是輸入到電度表的互感電流為兩路之和,為了避免互感電流值超過5A,那么是否電流互感器應該選800/5A的?2 M6 o/ v( m3 ]: c% Z. @% C
    4、這個方案是否可行,實施過程中有需要注意哪些安全事項?, j- M' B# K4 L1 \3 _& c
    5、有沒有使用的案例,望各位大蝦不吝賜教!
1 ]; `+ K/ @8 h' `: e' L/ Y# A3 ^" s) h- O4 k7 d" D

. g$ I& q# ^) }' [' Y變壓器低壓側系統由于負載產生諧波電流,需要加裝有源濾波器治理。現經檢測確認諧波電流量為210A,并確定需要三相四線制有源濾波器。廠家的三相四線制沒有210A這么大的。但是有90A和120A的。
9 b! c2 r8 @5 B- h
5 y* C9 p+ ~" m: ~. @; \7 l請問:1.90A和120A的三相四線有源濾波器可以放在一起并用嗎?如果不能,為什么?
2 {$ D9 f0 ^  B: ~$ L. P& r* j4 d0 s8 f; H5 M2 H
2.三相三線制不同容量濾波器并用的情況又是否可以呢?
3 |5 _7 Y- {, c* a
- ^( b5 T9 k3 \. a- \7 J; D謝謝!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-5-14 15:56:10 | 只看該作者
看不懂
3#
發表于 2012-5-14 22:47:36 | 只看該作者
看樓主的意思是要計三相四線制電能,然后考慮到電流較大故需通過互感器實現,但不明白為什么測兩個回路總電能一定要用上六個電流互感器?可以在兩回路公共主線上用三個電流互感器,然后根據電能表的額定電流來選互感器的次級電流。變比不就可以實現了嗎?并起來的話有很多風險,總電流有可能會超過儀表額定電流,同時要注意同名端;安全注意事項無非是電流互感器二次側不允許開路,接地之類的;至于諧波濾波器沒用過,主要看有源濾波器內部組成,是LC電還是其它?理論上是可以,并聯分流大家都懂得。上述供參考!
4#
發表于 2012-5-29 12:56:14 | 只看該作者
沒接過電力互感器