我說氣動的調壓閥與速度無關,不能調速。他說壓力降低后速度必然降低。我也解釋不清,他解釋給我的我又聽不進去了。求論壇的朋友幫忙解或,我現在叫他說的也是猶豫了,看來是自己錯了
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-3-2 11:54:12 | 只看該作者
推動的負載一定的情況下,氣壓降低,氣缸移動速度降低,但不是比例關系,是非線性的,
3#
 樓主| 發表于 2012-3-2 11:56:09 | 只看該作者
2266998 發表于 2012-3-2 11:54 / z+ V* n" j% t  A3 S3 P- I# `
推動的負載一定的情況下,氣壓降低,氣缸移動速度降低,但不是比例關系,是非線性的,

/ j' ]- ^2 P; }' \* B1 N這種速度的變化明顯嗎?可不可以直接觀察出來?

點評

要看壓力降低多少,這個沒有比例關系,把閥口直徑、主管直徑、氣缸內徑畫一個系統,列方程可以解,考慮熱反應,這個參數是一個變化的值,即在行程范圍內不是一個恒定的數值,  發表于 2012-3-2 12:03
4#
發表于 2012-3-2 12:33:03 | 只看該作者
tjtb2011 發表于 2012-3-2 11:56 ) c6 _2 {5 a2 F7 k, h6 ~6 \
這種速度的變化明顯嗎?可不可以直接觀察出來?
; J2 h" {0 Z4 X7 r1 k
你可以去車間試試啊,以前我試過,是有影響的0 w6 Y$ ?4 d' v1 A  A6 q" c
5#
發表于 2012-3-2 12:42:36 | 只看該作者
本帖最后由 小鼠大膽 于 2012-3-2 12:44 編輯 3 f' W2 C  E2 g! ?# R: u

& A$ S) w( A4 \998大俠說的很對,本人做氣動設備時常遇到這種問題,普通空壓機就活塞式的那種,我機器的調壓閥壓力表顯示的是0.8MPA空壓機沒有工作,我的氣缸工作速度很快,動幾個來回后壓力表顯示0.65MPA抗壓機還是沒有工作,我氣缸速度就沒有剛開始那么有力道了,速度降了點,然后壓力表顯示到0.58MPA位置時空壓機啟動。壓力打打上來了,如果我氣缸不停的工作,空壓機側不停的打。氣缸速度就能達到剛開始的那樣快。
4 G- k% B* }+ M8 v( \$ v) p7 c  B* b我氣缸調速是在氣缸上串接的節流閥來控制氣缸速度。調壓閥是調機器整體氣動部分壓力,不能過大。調壓閥的作用是:固定機器需要的總氣壓不超過設置的壓力。
6#
發表于 2012-3-2 12:42:44 | 只看該作者
氣壓會影響到補充空氣的壓力,但不一定會影響到空氣流量,因為還有一個因素“進氣截面積”沒有考慮。試想:大面積小氣壓vs大氣壓小面積(誰KO誰還不一定)試想兩個極端舊明白了!
7#
 樓主| 發表于 2012-3-2 13:02:48 | 只看該作者
nulisp 發表于 2012-3-2 12:33
% _& I3 k9 X2 s你可以去車間試試啊,以前我試過,是有影響的

# p6 P7 O8 b$ Q" d呵呵。我要跟他打賭的,得研究好了才敢去試。
8#
發表于 2012-3-2 13:44:13 | 只看該作者
要考慮負載阻力變化。
9#
發表于 2012-3-2 18:51:45 | 只看該作者
我不是做氣動液壓設計的,不過在設計中遇到爭吵很正常,自己多查點資料去說服對方吧
10#
發表于 2012-3-3 10:46:26 | 只看該作者
伯努利方程式可以試一下