久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 7529|回復: 11

今天和同事討論問題差點吵起來

[復制鏈接]
1#
發表于 2012-3-2 11:48:30 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我說氣動的調壓閥與速度無關,不能調速。他說壓力降低后速度必然降低。我也解釋不清,他解釋給我的我又聽不進去了。求論壇的朋友幫忙解或,我現在叫他說的也是猶豫了,看來是自己錯了
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-3-2 11:54:12 | 只看該作者
推動的負載一定的情況下,氣壓降低,氣缸移動速度降低,但不是比例關系,是非線性的,
3#
 樓主| 發表于 2012-3-2 11:56:09 | 只看該作者
2266998 發表于 2012-3-2 11:54 : j, ~. n" n6 `$ t1 r# f- O8 R
推動的負載一定的情況下,氣壓降低,氣缸移動速度降低,但不是比例關系,是非線性的,
4 ~% u7 ?3 o; Y* |
這種速度的變化明顯嗎?可不可以直接觀察出來?

點評

要看壓力降低多少,這個沒有比例關系,把閥口直徑、主管直徑、氣缸內徑畫一個系統,列方程可以解,考慮熱反應,這個參數是一個變化的值,即在行程范圍內不是一個恒定的數值,  發表于 2012-3-2 12:03
4#
發表于 2012-3-2 12:33:03 | 只看該作者
tjtb2011 發表于 2012-3-2 11:56 4 z6 m3 g2 [5 \! y8 a  A
這種速度的變化明顯嗎?可不可以直接觀察出來?

7 b5 l3 o2 `3 K% B9 u7 x: j你可以去車間試試啊,以前我試過,是有影響的) T3 G4 v2 k$ ]5 u
5#
發表于 2012-3-2 12:42:36 | 只看該作者
本帖最后由 小鼠大膽 于 2012-3-2 12:44 編輯 $ k' w/ c8 `& j

* N( p: Z0 K( |' t998大俠說的很對,本人做氣動設備時常遇到這種問題,普通空壓機就活塞式的那種,我機器的調壓閥壓力表顯示的是0.8MPA空壓機沒有工作,我的氣缸工作速度很快,動幾個來回后壓力表顯示0.65MPA抗壓機還是沒有工作,我氣缸速度就沒有剛開始那么有力道了,速度降了點,然后壓力表顯示到0.58MPA位置時空壓機啟動。壓力打打上來了,如果我氣缸不停的工作,空壓機側不停的打。氣缸速度就能達到剛開始的那樣快。
) ?) s; M' r& q  `+ Y/ T6 w" o我氣缸調速是在氣缸上串接的節流閥來控制氣缸速度。調壓閥是調機器整體氣動部分壓力,不能過大。調壓閥的作用是:固定機器需要的總氣壓不超過設置的壓力。
6#
發表于 2012-3-2 12:42:44 | 只看該作者
氣壓會影響到補充空氣的壓力,但不一定會影響到空氣流量,因為還有一個因素“進氣截面積”沒有考慮。試想:大面積小氣壓vs大氣壓小面積(誰KO誰還不一定)試想兩個極端舊明白了!
7#
 樓主| 發表于 2012-3-2 13:02:48 | 只看該作者
nulisp 發表于 2012-3-2 12:33
  q8 K/ A- X, p, C5 D& s: w你可以去車間試試啊,以前我試過,是有影響的

% F- B- M* O& m呵呵。我要跟他打賭的,得研究好了才敢去試。
8#
發表于 2012-3-2 13:44:13 | 只看該作者
要考慮負載阻力變化。
9#
發表于 2012-3-2 18:51:45 | 只看該作者
我不是做氣動液壓設計的,不過在設計中遇到爭吵很正常,自己多查點資料去說服對方吧
10#
發表于 2012-3-3 10:46:26 | 只看該作者
伯努利方程式可以試一下
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-24 01:13 , Processed in 0.072882 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表