  求教各位大俠:
, ?" z# n& @8 t! g+ l. l8 s          小弟有一個三菱FX1N  PLC  加了一個A/D模塊 安裝后模塊一直報警, 在帶電的狀態下,將模塊拔下來重新接上報警就自動解除   模塊換了兩個都一樣的現象。
! q. p/ k7 i. M$ U- P- s) ], D            每個模塊在第一次通電使用的時候 都有“冒煙”的現象。 但之后模塊只要重新接插上又都正常可以用。         求解?
) H* \! H  I7 n. j% [: [
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-2-5 10:23:05 | 只看該作者
是否電源弄錯了?有的PLC與模塊是可設置電源輸入的。如DC5V,DC24V或AC100,AC220。
3#
發表于 2012-2-5 11:20:36 | 只看該作者
既然換了好多塊都是這個情況,那么就能排除模塊質量與PLC質量等都沒有關系,檢查一下輸入電源是否有問題?