數控系統參數是數控機床的靈魂,數控機床軟硬件功能的正常發揮是通過參數來設定的。機床的制造精度和維修后的精度恢復也需要通過參數來調整,所以數控機床沒有參數等于是一堆廢鐵。數控機由于數控系統參數全部丟失而引起的機床癱瘓,稱為“死機”。“死機”固然可怕,若我們掌握了解決的方法和預防措施,問題就容易了。下面是針對FANUC OM系統出現“死機”情況的分析和處理。僅供從事數控人員參考。
2 z) c; f+ F& V8 z) }! Y, j; y# E4 `! q$ O% \/ p1 o' B' T8 g1 B1 S
    一、引起“死機”的主要原因。
" q) x; D" s2 C. D2 u' Y- L  j2 r( b# {% s1 E0 G/ o- ^
    1、做DNC通訊中,在M51執行動作完成后,M50尚未解除M51時不能執行M30自動斷電功能,否則會出現“死機”現象。 " a- g% a- X/ W/ v$ ~# W
    2、在執行M51動作,進行DNC通訊期間若斷電,可能會出現“死機”。
) Q) p% J" ~5 s/ j) G  W' @9 k. v    3、在更換電池時,沒有開機或斷電,就會使參數丟失。若長期不開機,電池耗盡,也會丟失參數。 / C& p3 c6 d) q- C) K
    4、誤操作,若同時按住Reset及Delete兩鍵,并按電源Power ON,就會消除全部參數。
1 k2 \; i  q$ y6 U+ i& [    5、處理P/S報警有時會引起參數丟失。如:處理P/Sl01報警(DNC)執行中斷共有三種方法。在前兩種排除不掉報警時,必須要用第三種方法,而最后一種會“死機”。 . {5 W0 u, ]. Z! b" e3 b1 K
    A: ① PEW=1
/ y$ H, a3 g, L! S- X        ② Power OFF # z, U: B- D9 m; r  ^
        ③ 同時按Delete Power ON兩鍵 3 Y4 l" z+ I3 U0 \
        ④PWE=O 5 i8 m* Y+ J2 `
5 j5 C. S% Z& A1 i/ E, m
    B: ① PWE=1 5 X" P$ U) Y( {* c
        ② 參數901 =01000100改為0 % |8 \/ `  Z/ r. _9 b$ H
        ③ 按DEL鍵 ! w- E. Q* z5 c
        ④ Power OFF 3 g0 A5 V, T1 L) k4 X4 B
        ⑤ Power ON
5 e; i' M- K# k3 b7 I8 |3 f; y; K        ⑥ 參數901 = 010001000
# E, t  U) Q7 Q2 C: Q        ⑦ PWE= 0 / [" O/ P/ E6 d  i# O# i" i& c
  C& A& g2 n9 h! w1 N
    C: ① 備份所有PC、NC、DGN參數(會死機)
; d- ?. q* D: c9 C+ j9 A        ② Power OFF : k0 V0 D  G2 l
        ③ 同時按RESET POWER ON鍵,PWE= 1
3 S+ M  i2 C7 C0 e5 e; s        ④ 輸入900以上參數,輸入NO.1-900參數輸入DGN參數
$ }( l% {6 Z6 z5 L: D% t8 p0 |* O        ⑤ POWER OFF ; S' ~& S( d, H: j3 }
        ⑥ POWER ON & {; ^) ]8 X6 R* ]  t! _
        ⑦ PWE=0(應按A、B、C序排除,若A、B都不能排除就只有用C方法) % K# m! [& p( H- g! u8 c- j1 R

6 k; ?2 E* K4 Y3 y4 \8 a1 v    二、“死機”后的狀態顯示
4 H2 C0 |1 g6 a: c; v    CRT顯示屏上出現如下報警:
2 M8 g+ ^' C1 K1 `: ~    417# X AXIS DGTL PARAM 417#、427#、437#報警分別 ( j' r: d; k# N; |4 X6 D
    427# Y AXIS DGTL PARAM 為X、Y、Z(或第3軸)馬達 / \+ w# R+ _8 f5 J# F  j& J
    437# Z AXIS DGTL PARAM 參數設定異常 , N- x% J0 K, w  t1 `- C5 P
    …… 1 R) ]; H2 ^5 c8 J( T
    …… " S* ]3 k% k3 e1 T/ u2 g# M+ N
   
7 E, m4 r. i7 r) e/ \" ~$ e* R* v
    417#報警:X軸有以下條件之一,就會造成此警示。
' R3 x& e5 m& K0 w$ f9 h( ?& ^* F    ① 在參數NO.8120的馬達形式,設定指定范圍以外的值。 $ q8 p5 {* u5 p7 g
    ② 在參數NO.8122的馬達旋轉方向,未設定正確值(111或-111) / a- c% R, {- x" M
    ③ 在參數NO.8123馬達每一轉的速度反饋脈沖數,設定0似下的不正確值。
9 H/ z  c- u& D5 @7 |$ A    ④ 在參數N0.8124馬達每一轉的位置反饋脈沖數,設定0以下的不正確值。 , L: C& ~8 ~) v/ l
    427#:Y軸參數分別為NO.8220 NO.8222 NO.8223 NO.8224 5 o3 L5 c8 W4 b, @$ T, D
    427#:Z軸(OM)或第3軸(OT)參數分別為NO.8320 NO.8322 NO.8223 NO.8324
* w$ o+ r" b, V# }    原因是所有軸的設定參數全部丟失引起各軸伺服報警。此時機床癱瘓,功能盡失。
! D6 w# y7 K& r0 o' `, G  }: K
% S- H" X& k  ^, E: d    三、“死機”的具體的處理過程:
( {3 ?, f6 x5 q! Y& r' a$ V1 ~    如果機床出現“死機”,首先請與機床制造廠商聯絡。最好在廠方指導下排除故障,恢復運行。下面是本人實際遇到的問題及取得廠商支持的處理方法:
+ U, }$ n+ V6 C    1、CLEAR(清除)剩余參數 ; C3 @# N$ \. j% G% X% E: ~
    同時按下RESET,DELETE兩鍵,并按Power ON直到CRT顯示屏出現版本號,且變換后才松開。 % c0 P( k" I6 g; T% Q
    2、INPUT(輸入)參數 5 j& K# d! a8 E: m) @. |
    選擇MDI模式,翻開參數(PARAM)畫面,按下急停,打開保護器,PWE=1,然后輸入參數。輸入方法有:MDI手動輸入和DNC傳輸兩種。
; D; N! _* L  \! i/ Y    A、手動輸入法:依照隨機附的參數表一一輸入所有參數 8 ]- M: N0 F: n+ k( @
      ①所有PC,NC參數
2 l9 z  p' B  X: o      ②以上功能參數
" [/ r* J0 A5 r8 Z+ R' \4 J      ③96N參數 ) H1 u- t% e! F! G0 z; W
    B、DNC輸入法:
0 f' V* U, R: m0 A+ ]      1) 須先設定
4 D" Z% M- Q0 ^, s2 l      ①1SO=1
" s  P1 T- [' R( j) ~7 p9 G      ②參數2.0=1 2.7=0 12.0=1 12.7=0 50=11 51=11(停止位=2)
9 F) l0 t2 o& c& a      ③參數:250=10 251=10 552= 10 553 = 10(波特率=4800) # ~2 |7 I- e2 y
      ④參數:900=00111001(OMC) =00111011(OMF) ! U. |1 V) C6 U  l6 H( f
      ⑤參數:901 =01000100 917=10 (畫面出現選擇條件時選Delete)
) y$ p2 [( Y# n: b      ⑥參數:38.3=1(半鍵型先設為“1”,待讀人參數后,再設38.3=0) % H6 n' J4 n" y
      設定后,若CRT顯示屏出現NOT Ready則不能傳輸,須重新設定。 ( R+ N! M. N- i
      2)輸入操作:
, ]0 [2 \6 d. B: X      ①MDI模式下,執行M51(DNC開)翻開參數畫面,同按下EOB、INPUT兩鍵,CRT右下角出現“SKP”(標頭)閃動。
& Q" ?+ A  i, a      ②PC個人電腦準備好DNC通訊軟件(如V24)設置環境參數: ; f. R& V8 `/ m( \
      COM1:BaudRate =4800
$ d* D  Q- l1 r      Parity =None ; J# l7 l6 ?! L) V% Q
      Data Bit=8bit : e3 J) v6 U9 R. O
      Stop Bit =2 # |8 ]8 X) d+ J, X/ a7 c
      Code=130
* z$ Z! h& h7 R, a. a      COM1:BaudRate =4800 # K* a" Q3 d6 r% _( }
      Parity:None 0 a" q& H7 }4 ^3 k3 @: k
      Data Bit=86bit 9 T) h6 I% e3 P0 |: a
      stop Bit =2 7 \/ _3 ]1 u( V) I
      code=ISO ( x2 F3 H8 M' E6 [' j! ~+ S: a
      Active Port=COM1 2 h5 I' \/ f" c( D
      
然后敲下“ENTER”鍵,此時機床CRT上“SKP”變為“INPUT”閃動,即為正輸入參數中。輸入完畢執行M50(DNC關),再用手敲人NO.9m以上功能參數。(請依照參數表) 1 h7 q5 i# q3 L# t$ F- r; u
      ③傳輸DGN參數翻開DGN畫面即可。
% C1 Z8 g; x+ I* ?' ~% R      ④若有TAPE(紙帶)方式,請從TAPE方式直接傳輸,方法同前所述。 $ b5 @" R% d/ k' k, Q
      3、試機檢驗各種功能和機床精度。
+ D( G2 F  a" ?" h8 L! r  G) h% @) W0 j      1)程序輸入完后,先不要移動機床及執行M、S、T功能。 - a8 H) r9 _; }5 g# j
      2)將參數:N0.508=0 N0.509=0 NO.510=0(X、Y、z軸原點補正)N0.700、N0.701、N0.702先設為為99999999。
. L0 k1 H6 |4 t      3)做三軸的手動回零。
) R1 v4 h1 C' w/ w9 R5 w      4)輸入參數NO.508 NO.509 No.510(依照機床參數表) " N( Q* ]7 F# w# i
      5)斷電后,再送電,再做手動回零(為防撞機,先將各軸移至中間位置) & l( P6 s2 d* ^9 Z  n
      6)輸入參數NO.700 NO.701 NO.702(依照機床參數表)
4 F' \3 z5 _* g" S) V/ C      7)此時完成全部參數設定。可以仔細檢查各功能,是否恢復正常,檢驗機床各項精度。 % D" v* T# O  [8 c8 x8 P9 ]$ V
1 z( p8 B1 y% F3 S3 L
    四、預防“死機”和機床參數做備份的重要性:
) `: |$ F) l; w" ~! ~# A* J    數控機床的參數如此重要,一旦丟失會造成死機,嚴重影響生產。若請廠家來人處理時間很長,費用高,損失大。如果能及時快速處理,恢復生產,就可以將損失降至最低限度。如何及時處理?只有認真做好以下預防工作:
/ c2 z4 F0 z# T3 b( i! O    1、隨機文件附有參數表,一定要交設備部分妥善保管,機床編號要注明;即使用一型號的機床有些關鍵參數都不一樣。
: J' }# C2 o' n# H! [" T    2、有DNC通訊軟件的用戶,可以將每臺機床的各種參數,輸至電腦作備份;并標明該機床的編號有參數類型。 % {0 ~; y/ M8 X
    3、對長期停機的機床應每周開2、3次兩小時以上。嚴格按機床維護說明書的要求和方法,更換電池,應選用高性能,高容量的電池。 # A# O2 j7 I+ S  x- r
    4、在執行M51時,不能執行M30自動斷電功能。經常停電的地區停電前供電部門應事先通知。 ( L8 U4 K$ L3 t% r/ j, k
    5、在機床出現P/S報警時需專職維修人員在場處理,嚴禁非專職人員隨便修改參數。 6 X1 E' d' X, k$ _

* U0 g) x' B: o- q8 T4 N5 e1 f    通過以上各項措施可以預防數控機床參數丟失,雖然這種“死機”現象極少發生,且有偶然性, 但萬一發生就會帶來極大的損失,因此預防工作必須要做好。若一時不慎而丟失參數請及時與機 床廠家聯絡,再結合維護說明將備份參數輸入機床,即可恢復運行。