久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 4988|回復: 4

蒸汽疏水閥的安裝,求助

[復制鏈接]
1#
發表于 2012-1-15 08:33:10 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大俠,最近比較糾結蒸汽疏水閥的安裝,蒸汽疏水閥的旁通可以接到回水管里面去嗎?還是直排?
, B! c7 O2 k! U0 Z( M' a
* O1 k; b6 T1 D+ O& O' j8 L6 d( h蒸汽疏水閥后面需要加止回閥嗎?
5 [3 |5 _3 \$ e2 ~' Z  o! |+ z; ?$ o9 Z) s$ C- t$ I9 w
疏水閥后的管路是不是壓力很小,比如疏水閥前面管路兩公斤的壓力,疏水閥后面是不是接近標準大氣壓了呢?$ R/ p' j4 e! ?, t) ~2 G
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-4-9 11:05:13 | 只看該作者
看你選擇的疏水閥的背壓系數了,
3#
發表于 2020-4-23 19:05:47 | 只看該作者
持續學習中
4#
發表于 2020-12-23 15:47:15 | 只看該作者
本帖最后由 qinjun7456 于 2020-12-23 15:48 編輯
- L8 M8 y" ~* a, |5 i
5 I$ P+ t# Y5 r7 c% _疏水閥后面不需要安裝止回閥,它是可以有被壓的,也就是說,出口可以有壓力,壓力的大小看疏水閥的型式,不同的閥門被壓系數不一樣,被壓系數一般都能在70%左右,大概數據,也就是說蒸汽壓力是0.5mpa,被壓0.5*0.7=0.35mpa,旁路左后匯入疏水閥排水管,屬于純凈下水,可以回收利用
5#
發表于 2020-12-30 08:13:21 | 只看該作者
背壓,不是被壓,寫錯了
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-8-21 19:02 , Processed in 0.066603 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表