蒸汽疏水閥的安裝,求助

[復制鏈接]
1#
發表于 2012-1-15 08:33:10 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大俠,最近比較糾結蒸汽疏水閥的安裝,蒸汽疏水閥的旁通可以接到回水管里面去嗎?還是直排?. q$ J; [5 t- @

+ d  }/ y5 _7 t5 T. w8 F% ^$ X蒸汽疏水閥后面需要加止回閥嗎?1 o7 b3 N' Z& S( @9 a+ E

& M) I2 \6 M. P* d疏水閥后的管路是不是壓力很小,比如疏水閥前面管路兩公斤的壓力,疏水閥后面是不是接近標準大氣壓了呢?
5 `. \, W6 J3 o, V. J
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-4-9 11:05:13 | 只看該作者
看你選擇的疏水閥的背壓系數了,
3#
發表于 2020-4-23 19:05:47 | 只看該作者
持續學習中
4#
發表于 2020-12-23 15:47:15 | 只看該作者
本帖最后由 qinjun7456 于 2020-12-23 15:48 編輯
+ @: W) J0 M; |3 R
: |) b0 G+ _2 K1 \$ c疏水閥后面不需要安裝止回閥,它是可以有被壓的,也就是說,出口可以有壓力,壓力的大小看疏水閥的型式,不同的閥門被壓系數不一樣,被壓系數一般都能在70%左右,大概數據,也就是說蒸汽壓力是0.5mpa,被壓0.5*0.7=0.35mpa,旁路左后匯入疏水閥排水管,屬于純凈下水,可以回收利用
5#
發表于 2020-12-30 08:13:21 | 只看該作者
背壓,不是被壓,寫錯了