昨天學習并掌握了對刀儀的使用
. U$ Z% ~+ ?' i. {+ W1. 對刀刀具直徑請控制在直徑0.7以上,直徑20以下.2 Q/ i+ L# X$ o
2. 對刀速度請控制在200MM/MIN以下7 w: V( z- }& w) E! a
3. 使用環境溫度范圍0-40C+ I4 ^' V7 g) o8 b
4. 刀具與對刀儀接觸面必需垂直,并且垂直向下與接觸面接觸., N. `3 r% W4 \5 }9 H/ h: F8 k
5. 接觸時不能超過對刀儀行程,否則對刀儀或刀具有損壞.
% A* _3 e9 \% [7 ^6. 對刀時的速度與機械的電氣響應速度有關系,所以請設定指定內速度,為了確保對刀精確,推薦對刀速度為50-200MM/MIN,對刀儀重復精度0.003MM以內& P3 [1 t8 J3 f5 f* x
7. 當用手接觸對刀儀接觸面時請不要立即放開,以免損壞對刀儀內部構造.
6 G' g% x% [% V' C9 h8. 當?shù)毒吆蛯Φ秲x接觸對刀結束后,必須垂直提刀離開接觸面,不可以橫向移動,如果橫向移動會損壞對刀儀.( ]! P2 y+ Z$ A
9. 接觸目驚心面上吹氣吹不到地方或除不掉的鐵屑及切削油,請經常掃一下.
7 i) _& p# _; B+ A" h' A i10. 對刀吹氣的氣壓請控制在2-3KGF/CM.
4 e r' w3 y; L; Y# E對刀儀參數及設定% |4 o7 | z9 h8 n1 g3 M
1. MACRO 程序輸入:
C$ L, ]: F; `6 H: N" ^將對刀儀程序輸入到NC記憶體內.對刀儀程序中包括 #30,#31,#32,09899,09020,09951,09954,等程序,程序09899,09020,09951,09954,不可以隨意修改,以防錯誤而撞壞對刀儀.
* w0 s$ `1 x/ v% ?2. 共變量數據輸入:0 c9 O% x' T- d
三菱系統:[MONITOR]-[菜單]-[共變量]2 j+ t$ b- `7 l9 g, s5 b
#506=0.2{退出量之倍率} #525=50{安全高度1}
8 i. g F3 [+ _: o; M9 o#526=30{安全高度2} #527=10{偏移值}
1 M+ A. }, T% _& e% a9 [1 a/ i, {#528=20{最大可量測之刀徑值} #531=0{公制}/ }0 T- J' Q* p
#529=11{刀具補正形式:刀長刀徑不做區分}$ L7 D) [+ ~" M! o; `1 ?7 F
#598=1{0:斗笠式刀庫,1:圓盤式刀庫}
: ~5 z5 |. c1 H" @/ b8 s#599=1{量測工件表面方式:由工件表面位置與主軸刀實際量測取得與對刀儀的高度差./ W% g( g# o4 k$ r' r! y, V
#599=1時補正100號為計算對刀儀的高低差暫存變量.
/ c* v9 k4 v: }8 |% C對刀儀的基準位置設定, X3 @& @2 {. l7 ~# H5 C# ?
1. 在主軸上裝夾一支刀具,用手輪模式將X,Y軸移動到對刀儀接觸面上方10MM內,并且在接觸面中央位置,在共變量中#523和#524分別輸入X,Y軸在對刀儀位置的機械坐標.6 c/ v \6 V9 s6 x( h! B+ ]0 W
2. 執行程序#30,測量出Z軸在對刀儀基準面相對之機械坐標,坐標自動記錄在共變量#520里..
( ~$ V1 R$ _: [" C; a' B$ r/ r* K 0 30, p( U6 V/ r7 e7 F
G65 P9951 K100;# A5 ]: L0 l3 N3 ^8 i6 Z
M30;. x( a0 h) ]6 C- Z" c
%
3 l6 k$ f- W. |7 _8 _3 a& s" |3. 當對刀儀有移動過位置或者X,Y,Z,軸任何一軸有變動過,則要重新再執行此程序.
6 A9 O. I3 b; O$ p( c/ |% p1 {) O 每隔一段時間也要重新再執行此程序校正對刀儀的基準位.
) @/ G+ I2 G# U$ V+ W/ e3 H對刀儀的操作( C$ X3 J, q4 s$ m# c/ X
1. 尋找工件X,Y,軸坐標,工件分中,將X,Y,軸的相對坐標抄入工件坐標系統內,Z軸坐標由以下自動測量., e9 }0 O# N( S8 I
2. ]量測工件表面與對刀儀基準面之高低差./ q- ~9 `# `' m Q7 c8 M
{1}手動將Z軸移至工件表面{刀尖碰觸}后,執行程序#323 \* `0 @+ `" Q( f* z
0 32
8 y( H0 R& z0 x: E, L G65 P9020 Wxx;
" y* I+ i& h0 [7 m M30;
* g( {, P" |7 X# k: X' P- j( a" u %
* y* `% R/ a+ G- V# l3 ], t# Q4 A6 { |
|