表述不清楚
$ K& K$ }0 G* L" g( S2 Q首先系統是什么?雙線,遞進式?
# @5 u9 v* ~" X控制正常指的是哪里?僅僅是啟停,還是監控泵單元,壓力單元,還是分配器出的接近開關?. R/ r- i9 [0 L1 C! l9 s ?
從經驗判斷3 i, z! o( a6 p b
控制應該比較簡單,不能完全監控分配器的運行是否正常!
$ d5 O4 U% O2 ~6 M( [- {/ g泵元件能正常工作,分配器是不能正常工作!
, J1 ^' F8 J, e4 ~. n原因要根據現場的具體情況分析:4 z! K# D( }; z( [
1,檢查泵元件是否正常出油,* O. G6 N+ L+ J x! N; q
2,檢查主管路是否有堵塞
" S8 n3 ^& z; p1 Z, m/ n, |" j3,分配器本身
' W# Q3 a7 a% {( P; l" p9 y4,末端管路及末端潤滑點是否有問題
) j' p- {! q x1 W; D5,整個系統設計是否有誤!5 q( G4 X1 I. k2 K( J4 r
原因多種多樣,甚至一個小失誤導致整個系統無法正常工作!9 B9 F9 |$ ]! M |0 o5 e
具體情況具體分析,一樣樣排查吧!9 v% c5 L1 n' P5 k8 e
{:soso_e100:} |
|