11KW的電機,轉速1440調到1226.5,用什么變頻器?

[復制鏈接]
1#
發表于 2011-10-13 11:34:23 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大俠好!


怎么把11KW的電機(轉速1440),調到1226.5(或1227也可以),用什么規格,多大的變頻器啊?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-10-13 11:56:56 | 只看該作者
最簡單的方法就是找廠家或經銷商,把你的要求給他說下,他會幫你選型。

點評

好好利用廠家的技術力量。  發表于 2015-1-21 11:07
3#
 樓主| 發表于 2011-10-13 14:25:52 | 只看該作者
液壓菜鳥LSD 發表于 2011-10-13 11:56
最簡單的方法就是找廠家或經銷商,把你的要求給他說下,他會幫你選型。

恩!不錯我去問問經銷商的還有安裝尺寸!
4#
發表于 2011-10-14 07:16:31 | 只看該作者
普通的變頻器好像不能把轉速控制的這么精確吧?
變頻器只是改變電機的頻率,轉速跟電壓和負載都有關系的。
5#
 樓主| 發表于 2011-10-14 08:42:13 | 只看該作者
零度開始 發表于 2011-10-14 07:16
普通的變頻器好像不能把轉速控制的這么精確吧?
變頻器只是改變電機的頻率,轉速跟電壓和負載都有關系的。

變頻器不是在極頻之下是恒轉矩無極變速嗎.極頻之上是恒功率無級變速。不知道對不對。

點評

對。工頻以下恒轉矩,工頻以上恒功率  發表于 2013-10-25 16:30
6#
發表于 2011-10-14 09:17:41 | 只看該作者
要在電機上裝上編碼器,用變頻器實現閉環控制。

點評

是這樣,但我沒試過  發表于 2013-10-24 08:58
矢量變頻  發表于 2011-10-15 21:23
7#
發表于 2011-10-14 21:41:25 | 只看該作者
學習一下,看看各位建議
8#
發表于 2011-10-14 22:33:22 | 只看該作者
本帖最后由 我在飛 于 2011-10-14 22:43 編輯

樓主的系統可以在電機軸加裝編碼器,選擇15KW帶編碼器輸入接口的變頻器直接控制,如西門子masterdrive系列變頻器或艾默生EV6000 系列變頻器等。
可以在電機軸加裝編碼器通過PLC控制普通變頻器形成閉環控制,實現對電機轉速的精確控制。

下面附段在其他設備控制的簡介(下面介紹的使用了兩個編碼器,樓主的控制使用一個編碼器即可)。


PLC,編碼器,變頻器實現同步控制的一種方法簡介:變頻器與可編程序控制器通過RS485通信連接控制電機速度;可編程序控制器根據編碼器測出的現場速度改變變頻器頻率;觸摸屏設定工作參數。

1,設備工作原理簡介。

設備的用途為印刷后續加工,全自動覆膜機。

工作方式為把單張紙表面覆一層塑料膜,使印刷品表面看起來更亮,并保護印刷表面的圖文。比如色拉油的包裝標貼,或者某些書籍的封面。

首先,一張張印刷后的紙張通過直線傳送到腹膜滾筒,然后通過滾筒施加的壓力,使紙張與薄膜貼合在一起,最后把紙張與薄膜接縫處切開,具體的工序不贅述。

2,主要技術難點。由于紙張是一張張的傳送到滾筒,薄膜是纏繞在滾筒表面的,要使它們貼合在一起,并且每張紙之間不能有間隙。通俗的講就是:把一張張的紙,首尾相接的貼在一卷薄膜上。紙張通過直線傳送到滾筒上,薄膜通過開卷機構附在滾筒上,然后壓在紙張表面。

這里,直線輸紙機構與滾筒分別有兩個變頻電機驅動,所以要求兩個運動機構的表面線速度必須一致。只有這樣才能使紙張之間腹膜以后不留有空隙,控制精度要求誤差不能大于1毫米。紙張的長度是可設定的,比如,某次是要求一萬張同等長度的紙張,下一次有可能是另一種長度規格的紙張。滾筒的直徑確定不變。

設備安裝2個旋轉編碼器,分別檢測輸紙機構與滾筒的線速度,plc根據計算的速度調節變頻器的輸出頻率使它們的線速度保持一致。在計算過程中由于存在圓周率,必需把計算的數據取整。這樣經過乘除計算后才能得到比較準確的數據。計算的過程中數據取整只有把數據同時擴大1000倍或者10000倍才能得到比較準確的商。

plc的被除數是有限制的不能太大,否則溢出。在這里選擇1000p/r的旋轉編碼器。就可以直接把紙張的長度分成1000份。并且把數據擴大1000倍。關于這些是具體設計變程過程中選取的。在這里只是說明一下。不再把數據計算一一演算。

根據數據計算結果不停的比較兩個數據。依據比較結果加減從變頻器的頻率,使兩個機構的表面線速度保持一致。比較周期為20毫秒,加減的頻率單位為0.01赫茲。

3,系統組成。編碼器2個,分別輸入plc的兩路高速計數通道。兩個變頻器通過plc的rs485通信口改變頻率,組成簡單的閉環控制系統。具體的關于plc與變頻器通過485通信連接不在這里具體說明。大家可以參照modbus通信協議和支持它的變頻器手冊。具體的方法將在以后的文章里跟大家交流。




點評

普通變頻器只能控制你的大概轉速,沒你要求的那么精確。  發表于 2012-12-11 18:10
這個有空要跟大俠學習學習,以前我公司一個搞電控的,就是用普通電機加變頻器加編碼器,做同步控制,最后還是搞不定  發表于 2011-11-24 20:06
9#
發表于 2011-10-16 06:24:06 | 只看該作者
用什么變頻也不可能達到誤差一轉的效果,要求這么高還是用伺服吧。
10#
 樓主| 發表于 2011-10-16 19:54:48 | 只看該作者
我在飛 發表于 2011-10-14 22:33
樓主的系統可以在電機軸加裝編碼器,選擇15KW帶編碼器輸入接口的變頻器直接控制,如西門子masterdrive系列變 ...

謝謝大俠的回答,已經用編碼器閉環控制解決了。

點評

兄弟的效率很高的,祝賀你吧問題解決了!  發表于 2011-10-16 21:03