發表于 2012-1-16 21:53:02 | 只看該作者
三相異步電機啟動是沖擊電流很大,是額定的4到7倍,我覺得還是改進一下好,比如用星三角降壓啟動或者其他軟啟動方法
22#
發表于 2012-1-19 18:13:10 | 只看該作者
關鍵是看你廠的變壓器的容量,其實在80年代,電機小于你廠變壓器的容量的百分之40 都可以直接啟動,不是我說的手冊上有,現在不提倡了,好多智能設備,壓降太大,其他設備就自動保護了停機

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

23#
發表于 2012-2-1 20:57:43 | 只看該作者
降壓吧  星三角 又花不了多少錢{:soso_e113:}
24#
發表于 2012-2-2 14:25:49 | 只看該作者
建議還是Y-△降壓啟動!!!!!
25#
發表于 2012-2-27 09:30:46 | 只看該作者
如果負載很小的話應該可以!!
26#
發表于 2012-3-29 20:27:42 | 只看該作者
降壓啟動吧!!!!!!!!!!!!!!!!
27#
發表于 2012-3-30 12:03:32 | 只看該作者
還是別這么干好,降壓很重要的
28#
發表于 2012-4-7 16:51:01 | 只看該作者
牛人   本想說星三角就夠嚇人的   建議使用變頻器 啟動  而且費用也不算高  安全重要啊
29#
發表于 2012-4-8 12:46:39 | 只看該作者
直接啟動。是萬萬不行的。遲早出事。
30#
發表于 2012-4-8 19:52:38 | 只看該作者
muratec139 發表于 2011-9-19 20:21
9 d$ t3 ]# s0 H4 ~8 J建議還是Y-△降壓啟動吧!我以前的廠,22kw電機空載啟動都是Y-△的。啟動電流過大,電源負擔重,耗電量極大 ...
/ ~) O" t, K7 Z0 I/ y4 K
我覺得超過15KW的三相異步電動機最好是星三角起動。不然電氣電路很容易壞。% u. [. B* _6 E  L: v+ Z