久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 15067|回復: 34

22kw三相異步電動機啟動問題

[復制鏈接]
1#
發表于 2011-9-19 20:00:08 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好:. m  _& ]. [# H( `
       我做了一個項目,其中選了一個22kw的三相異步電機,我用的是PLC控制接觸器,接觸器控制電機直接啟動,沒用降壓啟動,也沒用星三角轉換啟動,因為電機啟動時負載很小,這樣可以嗎,我以前都是用變頻器啟動,沒有這樣直接啟動過。有經驗的談談吧。謝謝。
& f! p  \2 W9 ^/ f; M
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-9-19 20:09:08 | 只看該作者
電網受得了,就沒有關系,你先核算容量,容量夠了,就直接啟動,不夠,就必須星角,
3#
發表于 2011-9-19 20:21:24 | 只看該作者
建議還是Y-△降壓啟動吧!我以前的廠,22kw電機空載啟動都是Y-△的。啟動電流過大,電源負擔重,耗電量極大,電路元件老化也快。
4#
發表于 2011-9-19 22:13:57 | 只看該作者
根據工作環境了  22KW說大也不大 說小也不小6 z" F  K' _# Y% c0 F; H+ h
5#
發表于 2011-9-20 09:59:14 | 只看該作者
三相鼠籠形電動機7.5KW及以上要根據電網容量而降壓啟動。# t  [  `' L4 P  ^
建議樓主還是用星角啟動吧。。。。
6#
發表于 2011-9-20 19:40:17 | 只看該作者
有電安全第一
7#
發表于 2011-9-21 16:39:16 | 只看該作者
建議還是Y-△降壓啟動吧!, {- i  o' J' N& Z& q$ i
安全第一
8#
發表于 2011-9-22 12:00:18 | 只看該作者
建議星三角起動,對線路及低壓設備有有好處!我們7.5KW用的是星三角啟動,有時還會跳閘。
9#
發表于 2011-9-30 19:53:17 | 只看該作者
不能直接啟動,22KW的電機額定電流是多大了,而直接啟動時的電流是它的6-8倍,怕了吧!
10#
發表于 2011-10-1 17:34:57 | 只看該作者
{:soso_e126:} 直接啟動! 哈人!