220V500W單相電機用什么型號的繼電器, 繼電器觸頭該選用多大的?

[復制鏈接]
1#
發表于 2011-7-14 15:20:47 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
220V500W單相電機用什么型號的繼電器, 繼電器觸頭該選用多大的?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-7-14 16:41:31 | 只看該作者
類似的控制我比較喜歡使用固態繼電器,故障率低,如美國快達(CRYDOM)D2425 240V 25A固態繼電器,大約30元一件。也可使用普通繼電器LJQX-13F-2Z或JZX-13FF-012-2Z1等觸電容量大于 10A的繼電器。
3#
 樓主| 發表于 2011-7-14 17:13:03 | 只看該作者
我在飛 發表于 2011-7-14 16:41
類似的控制我比較喜歡使用固態繼電器,故障率低,如美國快達(CRYDOM)D2425 240V 25A固態繼電器,大約30元 ...

觸電容量= 10A可以嗎?
4#
發表于 2011-7-14 21:34:21 | 只看該作者
回復 qwerty01 的帖子

你的電機實際工作電流小于2.5A,10A觸點容量的繼電器肯定可以使用的。
5#
 樓主| 發表于 2011-7-15 00:20:35 | 只看該作者
回復 我在飛 的帖子

謝謝!
6#
 樓主| 發表于 2011-7-15 09:11:01 | 只看該作者
回復 我在飛 的帖子

謝謝,主要是考慮能否承受啟動電流
7#
發表于 2011-7-15 09:41:44 | 只看該作者
回復 qwerty01 的帖子

選擇繼電器當然要考慮啟動電流,一般這類電機的啟動電流是工作電流的3倍,選擇這個型號的繼電器肯定是沒有問題的。