氣路電磁閥線圈的問題,請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2011-7-9 09:38:23 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在調試設備時,本來應該用24V的亞德客電磁閥,卻裝成了220V的。從倉庫找來了一個24V的線圈裝上后不知為何不起作用,有知道原因的網友幫我解決一下,謝謝!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-7-9 11:45:08 | 只看該作者
換新的吧,大街上基本都能買到
3#
發表于 2011-7-9 23:58:45 | 只看該作者
整個換掉吧,線圈不一樣,導致結構可能也不吻合的
4#
發表于 2011-7-10 09:31:04 | 只看該作者
電壓問題就直接用電表檢測,從電源供應器輸出端測起,再測到線圈接入端;
+ q% B) W+ _) M! g* r再就檢測線圈是否正常。線圈電源是否接通。: f& T4 }% u% a& T/ u
9 W1 ]) Q* e' I3 x  T" `6 n
這些基本動作,敢問樓主做了嗎?
5#
發表于 2011-7-10 10:24:05 | 只看該作者
24V線圈裝到220V電磁閥不動很正常。兄弟,你也算一N人啊。
; s* m3 |9 `" ]+ t7 N24V線圈動作了,提供的引力吸不動閥芯的。這就是為什么不動的原因。: ^2 A4 A# ~8 u. @* G4 e; d% X
如果你這么做也可以的話。那為什么還要做出這兩種規格呢??
6#
發表于 2011-7-10 11:44:34 | 只看該作者
交流氣動電磁閥的電磁鐵的磁芯有兩種,1,本整型,即電磁鐵為直流線圈自帶整流塊。2交流線圈,磁芯帶短路環。9 ~$ _- Y5 `9 E

0 O" S, p0 A* Y0 e' w9 {% K4 t如果是本整型的,可以與直流電磁鐵線圈互換,但是是純交流線圈的不能用直流電磁鐵線圈替代。

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
舟航 + 10

查看全部評分

7#
 樓主| 發表于 2011-7-11 10:06:15 | 只看該作者
謝謝各位大俠的指點!