安川g7 接點不解 求助

[復制鏈接]
1#
發表于 2011-6-19 13:12:22 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    MA  MC 故障接點輸出 這兩個點是可能設定的還是內部指定不可設定的?
/ I: C+ B. a! @   m1 M2 我在參數表能找得到 可是MA MC 找不到。他是內部指定故障輸出點?這點輸出又是指變頻什么故障呢?% u" _: e0 u% h
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2011-6-19 13:17:29 | 只看該作者
輸出功能表中 代碼0 運行中  跟代碼37 運行中2  都是指運行中。兩者又有什么區別嗎?
3#
發表于 2011-6-19 13:39:49 | 只看該作者
你也用安川的伺服電機啊。
! d  ~+ j4 ~7 ?! I! K問供應商啊。
4#
 樓主| 發表于 2011-6-19 15:02:03 | 只看該作者
三皮1680 發表于 2011-6-19 13:39
! U+ N5 x% {- X; @# m" p你也用安川的伺服電機啊。
" I0 O( Z; c; H5 b* ~5 v0 z問供應商啊。
; \  s% s7 [2 m; Y4 r- P9 h
   正在學習。不是伺服電機 是起重變頻電機。
5#
發表于 2011-6-19 15:24:07 | 只看該作者
MA  MC 一般可以定義;默認設置是故障輸出的常閉觸點;具體什么故障還要查看故障代碼;可以在面板上或者通訊查詢出來!
6#
發表于 2011-6-19 16:51:27 | 只看該作者
不可定義,就是故障輸出點,變頻器報警,電平就轉換。
# v5 K" a1 |) Q; w: \通用輸出點可定義,手冊上有詳細的說明,請看詳細的說明部分,光看簡明參數表就有很多不解釋。# O8 p, k3 S1 y* j' ~& Z% u
話說,G7還是不錯的。

評分

參與人數 2威望 +11 收起 理由
swal2010 + 1 3q
我在飛 + 10

查看全部評分

7#
 樓主| 發表于 2011-6-20 23:15:08 | 只看該作者
本帖最后由 swal2010 于 2011-6-20 23:54 編輯
/ }* @( ^- |* Y
* H, i3 I7 C8 c( b& v& L回復 螺旋線 的帖子
# a( g# s% f; V/ g6 Y5 J8 s
8 a1 a. N: Q: u. j還有一點輸入不是很明白哦
9 h/ {0 M) _/ Z   s1 s2 正轉 反轉 輸入   對應輸出頻率設定值 是分別對應d1--01/d1--02 嗎?0 m+ K# q- c% H
  那 s3  s4 s5 選擇多段速度指令1/2/3。 是對應的頻率指定 從d1--03 開始算多為多段速度1開始嗎?
/ W# N8 `2 N1 p" U3 Q   還是 多段速度1/2/3 直接對應 頻率設定值d1--01/d1--02/d1--03  ? 那啟動時正反轉頻率是哪個參數設定的?4 W- u9 z- i: h7 Q, Y4 d" D
          還有過s1-s3 速度對應頻率值設定好了 如果 這幾個點同時輸入變頻是直接識別頻率值大的輸入點嗎
6 w( c, `4 T- K; H
8#
發表于 2011-6-21 08:15:15 | 只看該作者
回復 swal2010 的帖子' p& c- b+ w9 w2 H8 ~

$ ]8 j5 |/ h! ^8 m" g樓主要好好看看手冊上的簡明應用例,然后詳細看解釋,試下就懂了。
5 D# g6 t3 u! T# m( f5 \5 @首先,正反轉只是方向問題,和頻率不牽扯,也沒必要牽扯。
3 S3 m& P* o, ]- d# a/ B( J3 v* w! g多段速,通常是8段速,也就是3個點的組合(000,001,010,011,100,101,110,111),假如是4個點就是16段速。每段速是分別設定在對應參數里的,手冊上寫得明白無誤。5 V+ e6 Q$ L, @+ e
搞明白G7,其他的就幾乎一樣,變頻器,很固定的。- u1 Y) b- w* d# g3 v6 p( m
9#
 樓主| 發表于 2011-6-22 11:55:12 | 只看該作者
主要 b1-01 主頻率    怎么理解?端子為000輸出      沒有輸入時輸出?
8 n, d' e2 B2 {* w, ^: t+ k 那變頻器停止時輸出2-6HZ有什么用?" ^' [  G. Q. |8 L$ S+ \8 B
我用的是端子s1s2s3 , 4個輸入點控制頻率。(我是看plc和安川程序 來學習的。現沒得電機試)
6 v" M2 w0 @- `: Q* i, d, T! K! t! J6 T可是頻率b1-01指令理解不了
10#
發表于 2011-6-22 13:48:33 | 只看該作者
B1-01就是第一段速,就是當多段速輸入(默認情況下,S5,6,9,10)均為0時的設定頻率。' J5 u: K* r* w# _' N
停止時有頻率輸出?設定是設定,輸出是啟動后才有輸出的。+ `% R( L( H7 Y: n
不試,光看,紙上談兵,沒用,除非你有使用經驗。