關于PLC控制三位四通電磁換向閥---求助

[復制鏈接]
1#
發表于 2011-5-24 16:22:06 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PLC控制三位四通電磁換向閥時,應該采用繼電器輸出的還是晶體管輸出的呢?一個三位四通電磁換向閥的功率為26W,電壓為24V,電流也就是1A多點。晶體管的最大輸出電流為0.75A,是不是意味著晶體管不能直接驅動三位四通閥呢?因為在汽車上使用,電壓只有24V。也就是只能選用晶體管輸出的,我該咋怎么考慮這個問題呢?謝謝各位大俠!

9 h) C$ t* f) }# V$ L5 l! \6 U3 t- V

9 G* `2 l4 h2 Z! X$ o, t% F
* B5 a6 M5 R2 D. `
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-5-25 18:05:43 | 只看該作者
本帖最后由 駑馬 于 2011-5-25 18:10 編輯 1 v' {: W( W( Y6 Q1 \$ h

, n7 {5 L0 {! |5 {- g( J& yplc有繼電器輸出和晶體管輸出兩種的,繼電器也有24v,如果是晶體管輸出的話,再增加一個繼電器,plc控制繼電器,繼電器控制電磁閥
# X; x- l' R0 P$ R繼電器的驅動功率大,但是壽命短
6 `" e6 I& D. {3 x" E如果是plc選晶體管的,再增加一個繼電器控制的話,以后需要更換也只要更換那個增加的繼電器,plc的壽命就長了+ e' H( i2 |( @9 G8 n$ A' X
3#
發表于 2011-5-25 18:30:35 | 只看該作者
24V沒問題啊,可以選擇觸點足夠容量的直流繼電器(線圈電壓24V)就行,這樣對plc比較好,比如如果繼電器線圈燒毀時不至于把plc的IO損壞,注意兩點,一、電磁閥線圈回路設置熔斷器;二、電磁閥線圈兩端并聯一個二極管來消除線圈失電時的反生電動勢,防止損壞電器設備。
4#
發表于 2011-5-25 22:12:53 | 只看該作者
學習了呀。。。。。。。。。。
5#
發表于 2011-5-31 14:05:52 | 只看該作者
學習了呀。。。。。。。。。。
* v% r6 Z+ y+ G% ~
6#
發表于 2015-5-21 13:14:04 | 只看該作者
矩形PLC的晶體管輸出,一個點的電流在1A左右。$ B! X$ S1 M" R4 e& b& ?0 P
7#
發表于 2018-3-25 17:15:15 | 只看該作者
學習學習
回復

使用道具 舉報

8#
發表于 2018-5-25 11:01:22 | 只看該作者

( Y* e  t5 W, F& R& g3 c' l頂一下,為了積分