斷電重新開機,FANUC工件坐標與機械坐標相同

[復制鏈接]
1#
發表于 2011-4-9 15:43:54 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問在為調試好的FANUC數控車床建立了工件坐標后,斷電重新開機會出現工件坐標與機械坐標相同,這是怎么會事?
* y% {8 \1 ]3 x# S" g/ N另外,在換到的過程中出項坐標亂動,定位不準。  e: p" _- p! W0 m. R
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-4-9 16:35:44 | 只看該作者
什么系統 0IC/D還是其他的?出現超程報警沒?& i- ]& o/ `  k1 b
將系統改為增量編碼器方式后重新斷電再上電,
. p4 p; u  E+ W+ F1 \. |手動移到各軸參考點位置將系統參數1815#5#4設定為“1”,
1 J2 z) t1 f2 v& I% f再重新上電看看。$ [$ k5 p& \8 x, G( \, K
不行的話先將系統參數覆蓋及初始化下
) t+ e% o! L" r  g3 O) b$ w也可以查下伺服放大器的絕對編碼器的電池,看是否電壓不足
3#
發表于 2011-4-16 00:13:16 | 只看該作者
我也遇見過~不過是立式的Y軸!每啟動一次坐標都會變動~最后查明原因是控制該軸抱閘的繼電器出問題了(觸電不好了),導致抱閘不靈敏!更換繼電器后恢復正常!    不過大部分這種現場我認為檢察下編碼器! 放大器的電池應該不用考慮~電池就算沒電了~也只是會在機床斷電重啟后出現一次零點變化!不會再換刀過程中坐標亂動!