請問在為調試好的FANUC數控車床建立了工件坐標后,斷電重新開機會出現工件坐標與機械坐標相同,這是怎么會事?
- H; ]  e- h/ w5 s. d另外,在換到的過程中出項坐標亂動,定位不準。/ s2 h, ]5 J8 c
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-4-9 16:35:44 | 只看該作者
什么系統 0IC/D還是其他的?出現超程報警沒?
( L# T8 q4 L, |- {4 V. W0 ^; Z6 Z將系統改為增量編碼器方式后重新斷電再上電,* U3 A! [& T, y9 r( L
手動移到各軸參考點位置將系統參數1815#5#4設定為“1”,) @" Y: k( o0 z& K! p8 n  X
再重新上電看看。
- v$ X+ [! I) b3 N5 c不行的話先將系統參數覆蓋及初始化下
- V/ @  B) s+ x也可以查下伺服放大器的絕對編碼器的電池,看是否電壓不足
3#
發表于 2011-4-16 00:13:16 | 只看該作者
我也遇見過~不過是立式的Y軸!每啟動一次坐標都會變動~最后查明原因是控制該軸抱閘的繼電器出問題了(觸電不好了),導致抱閘不靈敏!更換繼電器后恢復正常!    不過大部分這種現場我認為檢察下編碼器! 放大器的電池應該不用考慮~電池就算沒電了~也只是會在機床斷電重啟后出現一次零點變化!不會再換刀過程中坐標亂動!